药群论坛
标题:
无菌灌装冻干小瓶离开无菌操作区至轧盖前,对处理小瓶 的环境条件有哪些要求
[打印本页]
作者:
论坛管理
时间:
2015-11-12 11:02 AM
标题:
无菌灌装冻干小瓶离开无菌操作区至轧盖前,对处理小瓶 的环境条件有哪些要求
无菌灌装冻干小瓶离开无菌操作区至轧盖前,对处理小瓶 的环境条件有哪些要求?
0 ~7 r! m9 n: W$ }9 B P
; Z9 ^5 x- F D2 r; ?
答:
本问题不仅适用于冻干瓶而且适用于所有无菌灌装瓶.、应特别注意,为了避免产品在这个阶段被污染,不只是一个,而是有 好几个因索都很重要,如瓶塞的组合设计、限定操作人员的进人、 对操作人员良好的培训、手动干预及跟踪措施的完整程序以及适当的环境条件。欧盟要求设置经过彻底验证的瓶塞错位或缺塞探测系统,而中国2010版GMP对此无要求。
, m: w6 z. U9 p( s
在已压塞小瓶的铝盖完成轧盖之前,无菌灌装小瓶的密封系统尚未最终完成。小瓶的压盖可以采用经过灭菌的盖以无菌操作形式完成(所称B+A),也可在无菌区之外以洁净的方式完成(俗称C+A及D+A)。对于冻干产品而言,从灌装机到冻干机之间的产品转移,应当在B级背景的A级保护下(列如层流车)完成,并在A级送分下转移至轧盖机。对于液体产品和粉末而言,从无菌加工区域转移到轧盖机应有A级送风。所有产品的轧盖,都应在A级送分下完成。
7 j$ m* q8 P& K( @% C
当轧盖在无菌区内进行时,瓶盖的灭菌是强制性的,这是由无菌生产的通则要求所决定的。
6 [4 Z9 b5 D1 M1 I1 F; h- T; u! ?. Z
如果轧盖作为"洁净工艺",即C + A及D + A来实施,液体产 品和粉剂的连接无菌加工区域和轧盖机的传输带、全压塞冻干瓶从 冻干机至轧盖机的运输以及轧盖机本身,都需叻a级送风。
% M$ J2 V! s. ]2 d
欧盟规定轧盖机所处洁净室的最低要求是D级。企业应说明选 择适当洁净间的理由。我国制药行业目前也同意采用这一标准。
0 l) |! A' F ]1 D6 j4 A! i$ q
1 K! o" l+ {/ H# M& h7 M o' w; S% a
8 i9 c" t0 M) |0 F
4 M3 v% z7 Q: i1 e9 O1 T5 ^
算做抛砖引玉,你有什么样见解呢?不妨和大家分享一下吧!
L( h3 ]% F: A4 Z ^+ ^: \
2 j; f4 t% g) ?, d
作者:
静悄悄
时间:
2015-11-12 11:45 AM
学习,学习
作者:
aiyao
时间:
2015-11-12 11:47 AM
A,最好是隔离,而不是软帘
作者:
QSXPLS
时间:
2015-11-12 11:55 AM
A级层流保护
作者:
论坛管理
时间:
2015-11-12 07:33 PM
QSXPLS 发表于 2015-11-12 11:55 AM
- l) n# ^! t% ]* z
A级层流保护
" O: H& `( m7 n9 c- u1 G8 `' J
贵公司是这样做的吗?
作者:
ltj106
时间:
2016-1-7 02:23 PM
学习 学习
欢迎光临 药群论坛 (http://www.yaoqun.net/)
Powered by Discuz! X3.2