假设一间100立方米的C级洁净室的换气次数是20次每小时。这洁净室允许的人数可以从送风量, 洁净室内人体散发浮游菌数和C级洁净室的浮游菌数限度计算出来。
1. 洁净室送风量
房间的容积 x换气次数 = 100 x 20/60 = 33.33 m3/分钟
2. 洁净室内人体散发浮游菌数
根据<制药工业的洁净与空调>书内的实验数据, 洁净室内人体散发浮游菌数的平均值约700 cfu/人/分钟。(参照 A)
3. C级洁净室的浮游菌数限度为100 cfu/m3 (参照B)
4. 一人一立方米的散发浮游菌数 = 700 ÷ 33.33 = 21 cfu
5. C级洁净室允许的人数 = 100 ÷ 21 = 5
所以一间100立方米的C级洁净室最多可容纳5人。
使用上述的方法, 只需知道两个变量的数值 (房间的容积和换气次数) 就能计算出该级洁净室允许的人数。换气次数的作用是保证有足够进行稀释浮游菌数的干净气流。