药群论坛

标题: 【讨论】沸腾干燥机后室 [打印本页]

作者: 顺我者昌    时间: 2015-1-7 02:06 PM
标题: 【讨论】沸腾干燥机后室
各位群友,我们把沸腾干燥机后室设计成在洁净区,请问:这样可以吗、在认证期间,现场检察人员对这个问题会提出什么样的问题,我们这样设计弊病在哪里?请教了。& ?; w# t  m4 j/ z8 a  N

作者: 咖啡甜    时间: 2015-1-7 02:38 PM
朋友这样设计也是没有问题的了!必须把直排系统做好,不然产热大你怎样排到室外的!检查员估计关注的问题还是在清洁方面。弊病前面说了啊!
作者: liulangzaiyuena    时间: 2015-1-7 02:57 PM
没有什么问题,至于弊端的话,楼上已经回答了,不重复,检察官不会问什么的,别担心。
作者: liver98    时间: 2015-1-7 02:58 PM
后室,一般不设计在洁净区+ i" m6 S( U8 O5 A) c( O
如果还没有施工,建议现在就调整到外面。' Q) y. G& [$ c5 q
如果已经成了事实,那就要注意:, n5 T" k! z; Q2 m( k6 `0 L
1.室内采风,对你车间压差分布有没有影响?# N+ L) s2 D0 j- S! a
2.该房间的单独开门,至于是不是需要气闸间,看你们现在的设计) ?& @4 f9 ?+ ?: Z) r: D& y. `, o
3.该房间的进行直排+ r; r# f1 S; _( x) [* B; a  P. ]
4.你们的过滤器的周期性清洗和更换要考虑
% T/ _7 y6 `6 Z  C( V/ N- W$ K2 J5.房间的清洁需要重点的关注1 U+ u+ M" T% R6 ^1 C8 w! ]/ s
6.要考虑蒸汽泄压对你洁净环境的影响6 ?* h3 B+ J5 P  Q# a5 @0 |6 y7 L
……
/ ?) ]& N; R& B1 H! `9 P
作者: 黑龙    时间: 2015-1-7 06:45 PM
一般都是放在一般区的,放洁净区风险就增加了