药群论坛

标题: 【讨论】沸腾干燥机后室 [打印本页]

作者: 顺我者昌    时间: 2015-1-7 02:06 PM
标题: 【讨论】沸腾干燥机后室
各位群友,我们把沸腾干燥机后室设计成在洁净区,请问:这样可以吗、在认证期间,现场检察人员对这个问题会提出什么样的问题,我们这样设计弊病在哪里?请教了。
7 h# ^+ X' D( }. {) e& `$ a2 w
作者: 咖啡甜    时间: 2015-1-7 02:38 PM
朋友这样设计也是没有问题的了!必须把直排系统做好,不然产热大你怎样排到室外的!检查员估计关注的问题还是在清洁方面。弊病前面说了啊!
作者: liulangzaiyuena    时间: 2015-1-7 02:57 PM
没有什么问题,至于弊端的话,楼上已经回答了,不重复,检察官不会问什么的,别担心。
作者: liver98    时间: 2015-1-7 02:58 PM
后室,一般不设计在洁净区8 X% D/ Z# D1 e2 z6 `
如果还没有施工,建议现在就调整到外面。* O3 a1 h7 A! |6 `  A
如果已经成了事实,那就要注意:) u0 L3 J. z2 Q% g! X
1.室内采风,对你车间压差分布有没有影响?
. {1 k( R( J* v& Y2.该房间的单独开门,至于是不是需要气闸间,看你们现在的设计4 B* Q+ y% `; _! U
3.该房间的进行直排
3 r& k' G4 b  B% K& m4.你们的过滤器的周期性清洗和更换要考虑
7 @, V3 B/ K! s. ]  h# z# F5.房间的清洁需要重点的关注. F: b3 L: F2 n2 n. ]7 K- ?
6.要考虑蒸汽泄压对你洁净环境的影响9 D7 o& _, {: u6 Z6 Z; ^6 [, f
……- C% g, l* T8 P

作者: 黑龙    时间: 2015-1-7 06:45 PM
一般都是放在一般区的,放洁净区风险就增加了




欢迎光临 药群论坛 (http://www.yaoqun.net/) Powered by Discuz! X3.2