6 Z! T3 A5 ~3 S8 W* w3 c6 k$ L6 k0 t9、大输液灌装C+A级区是否需要进行悬浮粒子的连续在线监测?
; W2 P V% C" q: m+ R' M 答:在线悬浮粒子连续监测的监测的要求适用于不可最终灭菌的产品,即以无菌操作手段实现产品无菌的生产线。欧盟及WHO 的无菌药品附录,对可最终灭菌的产品无悬浮粒子在线连续监测的要求。
: s% e. r& D+ m8 `% s c' f2 \7 d' x$ P4 B$ w: K
10、大输液生产用压缩空气管道应该采用哪种方式进行灭菌,其灭菌频率宜是多久?3 C2 c, l/ A+ P% i* f$ l0 h
答:由于大输液产品属最终灭菌产品,瓶或软袋中的空气可以与产品一起完成灭菌,因此,大输液生产用压缩空气管道,没有无菌的要求,也不需要作在线灭菌。当压缩空气用于灭菌柜时,在送气管的出口处安装有0.22um的过滤器。 ( ]* A9 C, `5 X/ P/ S0 n- r
) k N, _& M7 V3 t
11、纯化水系统过滤工序,活性炭如何灭菌处理?此系统中紫外持续性消毒与巴氏消毒相比,哪个效果更佳?. ?4 A0 p; S, Z1 u3 l1 c" J. b1 h+ ~
答:制水系统活性炭过滤工序,对活性炭柱没有灭菌的要求。为了控制活性炭柱的微生物污染水平,可采用巴氏消毒手段,例如,在80℃以上回流1小时。& ^6 O) B6 x$ |. p; a! w: s. ~
纯化水系统中,活性炭柱的采用,会带来微生物污染控制不稳定的后果,以及活性炭微粉会影响到次后一级反渗透的寿命,活性炭柱的使用已趋淘汰趋势,正逐渐被全膜法所替代。 w' U& l6 l/ F' E* W& F
紫外持续性消毒是使用回路控制微生物污染水平的重要手段,紫外灯的选择需考虑采用高压紫外灯,选择适当的波长,功率应根据纯化水的流量进行计算,这点十分重要,参见ISPE基础指南第4卷相关内容。紫外持续性消毒和巴氏消毒是两种不同的消毒方式。紫外消毒是持续性的,而巴氏消毒是间歇性的(热循环系统除外),在纯化水系统中,两者均需采用。9 h. t' O9 |6 ?4 [* N$ Q
0 W f$ j9 o* u+ l& p: R; T
12、接触产品的蒸汽冷凝水需设空气阻断,除了加装换热器和加装埋地罐外,还有没有其它更简便节省成本的方法?
) ? z5 Z- o u/ H& u 答:除所提的冷凝水排放外,还有许多无菌生产的设备需设空气阻断,当冷凝水刚从疏水器排放时,温度超过100℃,有一定的压力,换言之,有一定的爬高能力,此外会出现闪蒸,不需要加装埋地式的贮罐即可收集冷凝水。节能的方法有多种,最常见的是氯化锂节能系统(机组)。% j" t/ \% Y9 L4 H
) H: F% k) x; ^& L: Y # Y7 E. v8 M/ V$ C$ P
, W" w% F) d8 d2 y/ W6 l; } - `! y/ Z4 ~" o; `8 x
灭菌基本原理与参数放行讲座问题解答选登(四)
$ ?: L7 y# e: K0 x) h发布时间: 2014-09-09 来源: 中国西部医药信息网 " R t5 R! O! J5 D% V+ ]# }' C6 R
说明: 0 [0 L @1 K3 o2 P2 n. t& T9 |- b# }
1、本《答疑》列出的问题是本网2014年5月下旬在成都举办的“灭菌基本原理与参数放行专题讲座”中收集筛选的。未选列的部分问题,已经在《实施新版GMP技术性问题答疑500题》中做过解答,提问者可以在本网查阅。本解答分别由讲座主讲专家邓海根、潘友文共同解答。3 ?" H1 n$ m$ ]0 y
2、本解答内容,仅可作为解决实际问题时提供的一个参考,不作为实施2010版GMP的依据或判定原则;解答同类问题时尽量与国家食品药品监管部门的解释保持一致,若有不一致之处,均应以法定机关的解释为准。任何具体技术性问题的解决,都必须紧密结合自身实际并基于科学,正确把握质量风险管理的原则和方法,切忌生搬硬套或脱离GMP规范原意。同时需要指出的是,一些非常实际的具体问题仍需深入进行研究和讨论。
# [9 K. `" [$ o7 ~- O5 B n 3、凡有援引者,务请注明出处并同时登出本《说明》。
! x) g) ?- w+ q- ~ 4、联系邮箱:cwmi2012@163.com,请注明单位,联系人及联系方式(邮箱)。8 o& {7 t+ V6 Y5 f; c8 S2 Y5 l- S
13、过度杀灭法灭菌工艺验证时,能否不作生物指示剂挑战试验?
' ~! {( u8 k$ k; Q8 z 答:生物指示剂验证试验是工艺验证的重要组成,这已是国际共识,不应省略。, k9 z' @7 [& }0 a' p! \
3 @" w- g; t5 I" L2 Y+ O, M
14、生产批次很少及批次量又很小时,无菌检查及微生物限度检查能否采用隔离操作器?
2 b1 R" Z% @6 Y8 X ]6 F 答:这种情况很少见,可由企业自己确定。虽然GMP没有明确规定,但企业在作出决定前,应对与此相关的风险进行评估并有相应文件。% A; H: m$ ~9 p$ X: p0 v
3 e8 M: z# R$ c% r! G5 Q15、无菌药品LVP或SVP的配液,需要人工投料,为了防止粉尘及交叉污染,在投料口的上方,是否需要加单向流保护?
8 [4 U4 I4 [8 g' Q! q) Q) p 答:无论是可最终灭菌的产品,或无菌生产的产品,在药液配制时,只有同一种品种同一批产品所需的物料,才会按批处方的量,同时出现在配液间,因此,通常不需要设单向流保护。在LVP的情况下,设单向流保护反而会影响正常投料操作,以不加单向流为好。
! n+ h9 \8 d3 z @. ]8 e9 ~3 v1 @1 A" S+ N# L2 Q; _% P- T
16、无菌生产工艺中(aseptic processing),例如冻干、无菌灌装等,其无菌工艺相关的气体过滤器应如何灭菌?
! d' F* F) ~+ | z 答:无菌工艺相关的气体过滤器(包括氮气、压缩空气或呼吸过滤器)首选的方法是在线灭菌,有些冻干产品需充氮保护,在完成全压塞后,又需要用压缩空气消除真空,或通过呼吸过滤器消除真空,气体过滤器的在线灭菌成了一个十分重要的问题。以下SIP的管路图,可供参考:6 ]9 X l4 w3 u# _. g