光照度的设计

洁净室内照明系统所使用的灯具应选用造型简单、不易积尘、便于擦拭、易于消毒杀菌的灯具类型。光源宜采用高效荧光灯,应为吸顶明装。照明系统照度值应适中,一般能满足工况要求即可,过高的照度值不仅带来多余的能耗,也会使工作人员的视力受损,甚至影响某些检测设备传感器部件的正常工作。


                               
登录/注册后可看大图

一、检测方法

室内照度必须在室温趋于稳定之后进行,并且荧光灯已有100h以上的使用期,检测前已点燃15min以上,白炽灯有10h以上的使用期,检测前已点燃5min以上。

测点距地面高0.8m,按1m~2m间距布点,30㎡以内的房间测点距墙面0.5m,超过30㎡的房间,测点离墙1m。

二、检测设备及精度要求

可采用便携式照度计,最小刻度不应大于2lx。



                               
登录/注册后可看大图
   

                               
登录/注册后可看大图
三、结果判定

• 无采光窗的洁净室(区)的生产用房间一般照明的照度标准值宜为200lx~500lx;

• 辅助用房、人员净化和物料净化用室、气闸室、走廊等宜为150lx~300lx。

四、检测周期

最长检测间隔时间不宜超过12个月。

五、相关标准

• GB 50591-2010

• GB 50073-2013