【GMP缺陷】是国内外GMP认证缺陷或解读集合,前车之鉴是宝贵的财富,但我们也要审慎的接受和学习。(PS:查询GMP缺陷系列文章请在微信回复 g+编号 例如:g001;如需查看全部缺陷文章目录,请在微信回复:g) 13年12月通过了新版GMP认证,认证范围为非无菌原料药,检查单位是江苏省药监局,共提了1条主要缺陷,11条一般缺陷。
7 ~5 i/ a( ?& {严重缺陷:无 主要缺陷:1项 1、验证或再验证工作未能达到预期效果,如:(第144条) 5 h" }* A, ~$ K1 \7 i" U5 j- ~! H
①产品工艺验证、空气净化系统、纯化水系统及两维混合器、热风循环烘箱等设备验证和确认的范围和程度,未经风险评估来确定;(第138条) 9 q; k" U/ H9 ^) R
②空气净化系统自净时间未经确认;热风循环烘箱热分布验证采用留点温度计测定温度;(第139条) 4 f, C) C! p' L. y
③生产线清洁验证中涉及多台同型号设备,未记录设备编号。(第143条) 一般缺陷:11 项
* Y# t3 o2 P9 S2 Y( P) K1、洁净区部分生产人员及公用工程岗位操作人员新版GMP知识、岗位SOP培训效果不佳;(第27条)
6 e! D% I4 v% G& O7 J" b2、洁净工作鞋未编号管理,洁净工作服的洗涤未记录编号,未建立收发记录;(第34条) 9 c. O/ ^8 G1 V7 B: \
3、化验室气相室、液相室无排风设施;(第42条) 4、洁净区反应罐X顶部有锈迹;(第80条)
: E8 J" t* L1 b- _, }5、清洗后的料液过滤输送软管有残留液体;(第85条)
& T$ o; m' s$ v* W& a6、移液枪的校准参数未完全包含实际使用的参数;刻度吸管、量筒未校验;(第90条) 6 t1 S) i4 g U9 q4 l% P( M/ k6 X
7、纯化水预处理活性炭过滤器无消毒措施,储存分配系统巴氏消毒使用的普通板式换热器不符合要求;(第101条) / V. E% I" K( D, d
8、原料XX(批号:XXXX)货位卡取样量记录为0.5公斤,实际取样1公斤;(第112条)
3 [, H% N. N- z# K+ Z9、产品干燥过程中的翻料操作未记录;(第175条) ! L1 Q* ]2 Q- C- I
10、纯化水微生物限度检验采用欧洲药典方法,虽然与中国药典方法进行了比对,但中国药典方法未经确认;(第223条) 0 m4 @. S' I% I* N4 Y3 F
11、进入洁净区的人流、物流气锁间未安装连锁装置。(附录一31条) 9 V- p+ B7 d. L! X! o