统计分析在洁净室污染评估及风险分析中的应用研究
本文转载自《中国医药工业杂志》2014-10期。
# ~! d: ]( f' N5 ^. U# U) [% S2 f

2 K; I% v. [& V  R* u
$ Z/ B8 D8 u9 `统计分析在洁净室污染评估及风险分析中的应用研究
6 B4 C4 B2 q8 M2 T" i陈伟盛,朱荣峰,关倩明*
% L( ?$ F# b1 |& z* M广州市药品检验所
! B) c  S. h, {( Q; Y7 ~2 \摘要:根据GB/T16293-2010和GB/T16292-2010的方法,连续3年采集洁净室的温度、相对湿度和悬浮粒子、浮游菌等数据,以了解洁净室的状态和潜在风险。利用SPSS统计软件对数据进行相关性、均值、标准差等统计分析。其中,相关性分析结果显示,各项数据在十万级区域存在一定的相关性。根据统计结果,4个主要的实验区域(微生物限度检查室、无菌1室、无菌2室、阳性接种间)基本处于一个稳定的状态,但无菌室存在样品消毒不彻底和样品粉尘污染的风险,培养基配制室存在人流污染的潜在风险。此外,以95%置信限计算出4个主要的实验区域的警戒限。* t& b; f- B, L3 x2 e
关键词:洁净室;统计分析;风险分析;相关性分析;警戒限
( w9 v7 t$ b9 P- n随着新版GMP的实施,对洁净室的要求越来越高,特别是对于无菌药品生产企业而言。为更有效地控制洁净室的环境,需对洁净室进行监控,利用日常监测数据进行污染与风险预测,最大限度地控制悬浮粒子与微生物的污染。长期以来,对洁净室污染与风险的评估及预测大多数是建立在经验上的,缺乏数理统计的应用。曾有文献通过相关性分析去解析悬浮粒子与洁净度个别因素的关系,但是对洁净室主要区域进行污染评估与风险预测就鲜有报道。这就导致对人员的经验性要求高,适用性较差。本研究尝试通过对监测数据进行统计分析,通过数据分析结果对洁净室进行污染评价与风险分析,以及计算实验室相应的警戒限。$ U+ M; f4 n. s# t

, K$ Q5 K1 N5 l# ^5 Z! ~8 q各因素的相关性分析结果
3 s2 `( U# K2 U8 K4 D% Y  r2 c$ ^7 y7 A; T' ?
与洁净室相关的因素有温度、湿度、大微粒、小微粒及浮游菌数。对洁净室的状态进行分析时,首先对洁净室的各因素进行相关性探讨,了解各因素间的关系。由于整个洁净室分别有万级和十万级的洁净级别,在探讨相关性时,分别对万级区和十万级区进行统计。利用SPSS软件,对数据进行相关性分析。由于各因素的纲量不一致,先对数据进行均值为1 的标准化处理,结果见表1。
" L' _5 @- p5 p

+ [$ y5 j! E" O4 h5 w                               
登录/注册后可看大图
8 N. N- ^- c  k, F

: \/ U/ M5 B. D% b. O* Y                               
登录/注册后可看大图
  `; _* [" Y7 S* N' d7 d
1 N/ ~) a& Z; j& @1 B
由表1可见,洁净室中的温度与湿度无论在十万级区域还是在万级区域,这两个因素的相关系数均相近,而且与其他因素均无关,说明了温度与湿度是由系统和环境控制。无论是在万级还是十万级区域,它们都是一对固有的系统因素,洁净室的使用过程中其他因素不会对其造成很大影响,而且温度与湿度存在一定的函数关系,因此温度与湿度存在弱相关。由于温度与湿度是一对系统固有因素,而且与其他因素不相关(相关系数均小于0.4),因此在进行风险评估时,只要这两个变量在规定的限值内,就不会对洁净室带来潜在风险,因此可不对这两个因素进行分析。
% N/ P/ K1 ?5 ^
% Q  J5 Z3 y$ c# x+ I小微粒、大微粒与浮游菌数虽然同样是环境因素,但在洁净室的使用过程中会对其带来不同程度的影响。- O/ t. `4 S$ H: ^" x
$ ?: u) s% }# Y- J
均值分析结果
1 n& c8 b# q# B) F" R: I; t+ Z4 A( w0 ~0 n: v; p: m/ _
在洁净室里,温度与湿度主要与工艺和人体的舒适度有关,在这5项因素中影响洁净度与微生物检验结果的因素主要是大微粒、小微粒与浮游菌数。而均值是能反映整体情况的指标,因此以各洁净区域的大微粒、小微粒与浮游菌数均值作图,见图2。可见在4个主要实验区域(微生物限度检查室、无菌1室、无菌2室和阳性接种间)中,大微粒与浮游菌数均处在一个较低水平,说明主要的洁净区域对于外源性污染处于可控范围,能为百级工作台提供较好的背景保护。
. j; p+ t- J1 I
& `& k# G4 @% E8 p9 i
                               
登录/注册后可看大图
' }- {! ~$ p/ L; s+ m
# c; k$ F" E4 l) S) t, ]/ _) z& N
标准差分析结果* F3 l  P2 x- N

( Y8 _# T* o3 X" E  N) B/ u  U3 h  L/ Y( r7 b- J# x
均值只能反映某个洁净区域的总体情况,但不能反映不同时间监测的数据偏离均值的情况,因此计算了各区域的大微粒、小微粒与浮游菌数的标准差,以此作图,考察离散程度。可见4个主要实验区域(微生物限度检查室、无菌1室、无菌2室和阳性接种间) 中除无菌1室外,悬浮粒子、浮游菌数的标准差均处在一个较低水平,说明这3个区域的波动不大,环境状态比较稳定。+ V, Y5 B. c3 k- s$ z

: l  C0 S$ l2 I  B在系统稳定的情况下,大、小微粒和浮游菌数的总体均值是固定,根据相关文献可以假设大、小微粒与浮游菌数近似正态分布,把均值加上2倍标准差作为关键区域(百级工作区的万级背景)大、小微粒和浮游菌数的警戒限。1 v4 D/ ~0 x6 e* ^' B2 Y; I9 G

) O' {3 C. ]& r% d5 v1 U3 ]以往都认为洁净室内各因素均各自独立,无明显相关性,但从上述分析可见,温度与湿度存在一定的相关性。对于万级洁净区,各因素均无明显相关性;而在十万级洁净区,部分因素存在一定的相关性。在监测时,对于十万级区域可通过相关性考察,减少监测项目。
: X/ X, t, o3 Y. ?  x
+ Q* x* M  h" M6 N; x, l. p" n" q药品生产企业还可制定频数表,根据警戒限得到超限的发生频率,然后翻查生产记录,找出超限原因,这样可根据超限原因与发生频率,以及严重性,建立风险评估体系。
5 ?  F4 O; r) r! Y& `/ c# e! b
4 I0 h% D8 p, W* y——————以上为文章节选部分——————
$ q6 G9 _9 B% e9 A, Q' \2 _6 I2 a- y. C9 w% _, d* h# ?; ^9 x

$ M$ S6 z. M0 [5 y+ O5 U$ o! x. z, x  H& s7 ?
回复

使用道具 举报

沙发
gongcl 发表于 2015-1-7 11:17:34 | 只看该作者
真谢谢         
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
herman 发表于 2015-1-7 14:04:16 | 只看该作者
感谢楼主,年度分析了用得上
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

QQ|手机版|药群论坛 ( 蜀ICP备15007902号 )

GMT+8, 2025-7-20 12:10 PM , Processed in 0.076665 second(s), 17 queries .

本论坛拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论! X3.2

© 2011-2014 免责声明:药群网所有内容仅代表发表者个人观点,不代表本论坛立场。

快速回复 返回顶部 返回列表