本文来自微信
6 y7 {. v0 E1 s- U4 y: | e' ^
一、设计中普遍存在的问题
. q: E3 o' m$ c; ?6 ]+ U: ]
1、设计理念落后,固步自封,闭门造车,忙于图纸制造而没有设计创造。十多年前的老一套图纸风格,修修补补、拼拼凑凑,缺乏突破性、前瞻性。
8 p5 r9 x$ w$ t1 ]- Z) ?2、分区不合理,设计复杂,功能重复。多个更衣区、多个洗衣区、多个容器具清洗区、多个洁具清洗区、多个生产辅助性区域、甚至多个前段粉碎制粒干燥工序。
+ s; w3 n' u3 x# R# L- C8 L" Q
3、一台空调系统,所有洁净区域公用,也是交叉污染的因素。
) p0 U6 z& F( s8 D- T4、防爆区设计是个最大的问题,防爆区域划分、隔爆面、泄爆面设计,比较混乱,不能有效保证安全和损失最小化。
e- n" O; u; n( f/ B
5、环形(或L型)走廊、交叉污染型设计,虽有分区,但不能有效避免交叉污染,甚至基本没有分区概念,人物流、洗衣、器具清存、洁具洗存、粉碎、制粒、干燥、压片、包衣、胶囊区域、内包区域环走廊设计,没有有效的防止交叉污染措施,多剂型、多品种、多规格无法同时生产,不利于车间的高效运行。
* F+ o; i& k4 s1 B ?4 p6、自动化程度低,物料转运方式落后,不能有效避免污染与交叉污染,在线清洗没有考虑。
I7 V+ I; B9 V: A7、厂房设计的除尘、除湿方式简单,缓冲、隔离、压差保护设计不合理,无法有效避免污染与交叉污染。
: a1 m7 s6 f0 j7 n" _二、模块化设计的提出与要求
3 ?$ p1 H# ^, \0 v3 g
1、合理分区,优化功能,简化设计。
/ }8 j3 s) d. K( m9 w8 W
2、保证多剂型、多品种能够同时生产而交叉污染最小。
1 W Z7 A/ Q2 ?9 Q9 y9 ?5 l1 J* s
3、先进的除尘、除湿方式、缓冲、隔离、压差保护措施。
) W5 _) m& ]6 m2 \& i4、物料密闭转运,提高自动化程度和生产效率。
& V4 C. u$ h- Y3 K5 E& |5、模块化空调机组设置,灵活的生产安排。
% s: f4 K6 t& ]$ l0 }6、降低生产成本,提高生产批量,保证产品质量。
1 r: S g% J4 P. w, j
三、综合口服固体制剂风险点
/ E! [1 I, q# @ i, n |6 e
1、防止物料、产品的污染、交叉污染、混淆和差错的措施。
) z1 ^( J4 x* }: @" z' J/ e
2、密闭生产
& Z, d6 R( d6 l: r' ^3、除尘措施
, n7 ?6 w$ d j( i3 R/ V
4、厂房设施、设备的清洁管理
* l5 F2 Z0 _2 j, X5、清洁后的干燥方法与保存时限
+ l7 h% `# w" b. i+ T, s1 X6、物料收、发、存过程中的防止交叉污染
+ g% G. e$ l( \. R7、取样、称量过程中的防止交叉污染
$ c5 l& R9 @0 W, d e v7 |8、中间产品的暂存过程防止交叉污染
7 C- v L; [/ y1 Y
9、环境检测与监控
- C, B/ `' l' c10、致敏性粉尘的人员防护与排放处理
) S: T1 u" C9 u
四、风险控制
8 i. s/ n' K9 j% m1 p5 e6 g
1、分区的概念,区与区之间的人物流、隔离、缓冲、压差保护,尽可能降低污染与交叉污染……
( K* x4 ^$ a3 b5 _1 x8 I9 \: j
2、采用模块化分区和独立空调系统,小而灵活的组态,可以采用技术夹层吊式空调机组。
- H' J% ]" S. P, p/ Z1 B3、保证各工序相对独立,同时生产不同的品种、规格,能够将交叉污染降低到一个可接受水平。
! M- h2 p3 D" C( X9 j! }
4、取缔顶除尘方式,采用顶送风、下侧面回风捕尘,气流尽可能将污染以最短的距离进行收集。
+ A/ p# j! t2 E( V5 b' j5、尽可能采用真空输送、气流输送方式,尽可能采用密闭生产方式,尽可能采用连线自动化生产方式。
% V" e0 i. ~0 o4 g. g! Y( Q6、固体制剂在线检测技术的应用,如近红外技术……
5 n7 G: B0 ~- `6 Z5 A
7、尽可能采用先进的配备自除尘功能的设备……