' a Q4 @% f/ K! g/ j 一、问题的提出:5 J% L- v$ f7 v3 F. H
) }, N/ u% l0 ? T2 v2 L8 q
春节马上放长假了,车间处于停产状态,您的HVAC系统、水系统……等公用介质如何维持、如何停运、如何启用?又到了大家头疼的时候,没有停运方案、启运方案和SOP程序?停就停了,“不体现”,运行记录照常填写就行了^_^是不是啊?2 O& A8 \9 I% F" x
; S8 K$ Q- b" Q5 Y# I3 e
对于制药洁净厂房,无论是AB级区还是CD级,无论是口服药品还是无菌药品,无论是“四班三运转/三班两运转”还是“三天打鱼两天晒网”,洁净区都“应当能够最大限度地避免污染、交叉污染……”,这个“最大限度”确实让很多人无法取舍,压差梯度的保持、温湿度的控制,就成了避免环境污染与交叉污染的重要手段。2 ^. r( p' F' ^5 s
, E! x9 p/ ~0 s3 V8 T& I& ^非生产状态,比如晚上不生产、周六日不生产、小长假、大长假……五一、国庆、春节……层流、RABS、HVAC系统……纯化水、注射用水、纯蒸汽、压缩空气、氮气、真空、冷水、热水……所有的公用介质如何运行、洁净环境如何保持?
& r. ~+ B- X* J G5 v& }" o; M4 W9 q9 Z* n' d* a1 z2 N
到底什么样的运行方式可以“最大限度地避免污染、交叉污染……”?什么样的运行方式可以使洁净区保证“动态”的洁净度要求和维持“静态”的洁净级别?什么样的运行方式可以保证“水系统、洁净工艺管道系统”的洁净状态?什么样的运行方式可以让“风险与成本”都能够控制在可接受状态?这些问题在网络论坛的讨论由来已久、从未停止→: H* Z, s! n1 P8 n* F
" X- u8 l+ p& t# H! Y1 U$ r z二、停运原则
% D [8 v1 `8 w# t6 ~
. w0 t4 L+ \' N% G4 i3 n8 `9 i" m因春节放假期间公司将统一停止“工业蒸汽、冷冻水(7°C)、深冷水(乙二醇水)、压缩空气、真空、氮气……”的供应,将影响到车间PW、DIW、PS、WFI系统的正常运行及HVAC系统的温、湿度控制,DIW、PW、PS、WFI等水系统将全部停止运行。
* \' @; E- @, V7 \* I7 M: k
7 t% w+ g+ q) |+ FPW制备系统的水排尽后,充1%亚硫酸氢钠保护RO膜,PW循环系统和PS/WFI制备系统/循环系统用压缩空气吹干,后充氮气维持正压保护,DIW系统水排尽后用压缩空气吹干,尽量降低各种洁净工艺管道中的残水造成微生物污染的风险。, S3 K: n" Q+ N1 b+ E* Q
4 l4 [( p/ j& k3 @3 r% ]& i
一般区空调系统和D级区空调系统停止运行,C、B级空调系统转入低频运行状态,所有洁净区的RABS、层流设备、QC化验室的HVAC系统停止运行,因停止“工业蒸汽、冷冻水(7°C)、深冷水(乙二醇水)、纯蒸汽“的供应,HVAC系统的温、湿度无法控制,B、C、D各洁净级别之间仅保持微正压保护,以降低污染与交叉污染风险。
" _( \ q L5 o8 s7 L
% k( z/ O9 o2 d( v存有物料的、有温湿度控制要求的冷库、阴凉库、稳定性实验室、培养室……保持空调系统和设备的正常运行。
. u5 Z. B% q, U3 w( U8 v1 L4 K# Z- K/ e) g! |
三、风险评估表(略)
9 e) k6 I- Z' ^: J5 m$ Y% W/ t& X5 I+ j( S, u+ T) l) a0 M
四、停运措施
; P) b' P# T* ]+ s1 G" d9 \
" T2 i' E9 J% u ~1 b# B# d4 T7 x4 M1、车间饮用水系统:
5 I( H0 v* V) O L# u6 V! ~, `9 U* Q- _; J$ v+ [1 g i* |
排尽设备、储罐及管道内残留水,关闭进、出水阀门,断开电源,排空50T储罐残水。这里有个疑问,到底是满水保存还是排空保存?排空不吹干,可能更容易生锈,尤其“非不锈钢管道”。俗话说“干百年、湿千年、半干半湿就一年”,说的是物体在满水时氧化过程放慢,物体腐蚀速度变慢,所以如果不是吹干保存,宜装满水,这样氧化过程较慢。这个且自己思考!
7 ~+ @' E9 q6 C; N8 V6 g( U1 T4 F7 v1 Z ?
2、PW制备系统:停止运行,必要的保护措施
( Z3 T$ ?! I2 h0 C# |# E! U
) A0 R2 t7 E' c原水罐:将罐内残留水排尽(PE储罐或不锈钢储罐,排尽为好,碳钢储罐另议)。1 s! U& A) p4 x. f5 v+ `2 _
# C# z+ N7 H$ ?. K! H: U. I* [! @
多介质过滤器:停运前,将纯化水储罐内的纯化水用软管接至原水罐中,用制备系统增压泵对机械过滤器进行反冲洗,反冲洗后,关闭进、出阀门。
1 ?: `" z2 [ l8 l4 G. B4 Y+ x5 o7 S8 }; g+ ^* z/ I
松开管道各连接处,将制备系统管道内的水排尽,管道用压缩空气吹扫至无残留水,连接好后关闭进、出水阀。
! a. ~1 G$ W5 [3 i6 |/ P5 j& M- l# N# k; `# c
全自动软化器:为避免树脂在停产期间造成脱水损坏和滋生微生物,将其浸泡于饱和食盐水中。关闭软化器的进水、出水阀门组件,打开再生排污阀门,启动“再生程序”将饱和食盐水注入两个软化器,然后关闭所有阀门。
b; k' {& A( c) Y: d9 y3 T3 l3 }" R% D0 ?, g% b3 T: X9 i
微孔膜过滤器:将滤芯取出,排尽设备内残留水,滤芯洗净、烘干,用塑料袋密封存放。/ ~6 B9 U2 J# D7 O* s2 _1 U5 c+ h
7 m! N7 Z4 A# n. b+ U一级、二级RO膜:进、出口安装不锈钢阀门,配制1%的NaHSO3(亚硫酸氢钠)溶液注入反渗透膜组件,浸泡以防止微生物在膜面繁殖及反渗透膜脱水,且应注满,RO膜最高处有NaHSO3溶液排出,方可关闭所有的进、出口阀门。" s3 C4 I; p8 \, ?
. P2 \: t+ `+ P) \# W
3、PW循环系统:停止运行,压缩空气吹干,充氮气保护$ e7 J8 B2 n' Z
8 F5 h1 ], b) I& t拆掉纯化水储罐上的呼吸器,安装好储罐呼吸器出口隔膜阀,并打开阀门。呼吸器滤芯应清洗、烘干、密封储存。
' u; E/ W% i, F2 t! L2 }6 q% ~1 }- D+ I+ v" A& f
开启车间纯化水各使用点阀门,开启纯化水储罐排尽阀,将纯化水储罐及管道内残留水全部排尽。
8 f# `4 ?" z* I+ k7 K1 [) d0 q4 G0 E0 `2 a1 ^ y" T
从靠近制备系统出口端关闭制备系统到PW储罐的阀门,从最远使用点反充压缩空气吹干,从各使用点依次排气吹扫,然后从最远使用点充氮气,在循环水主回管路上安装压力表,并记录氮气压力值。3 k- Q* r7 S) j/ E2 I @
, J P, g: | {# T z2 L
依次关闭各使用点阀门,直至储罐呼吸器出口有氮气排出,关闭储罐呼吸器出口阀门,保持系统压力0.15MPa以上。! _# P; Q( l! w4 A" i3 \$ X
$ p2 e: ?5 n q$ {; b L8 |) ]
以上顺序可以由循环系统、二级RO、一级RO依次往前停运。
) v' `; x2 t2 H
, ?! G8 j1 a/ |2 J4、PS系统:停止运行,充氮气保护
% k/ M& J4 d3 Y1 J+ \
5 U+ S& c G; D2 G预热罐、制备系统、分配系统全部排空,开启车间各使用点阀门及旁通阀、储罐排水阀、蒸发器排水阀,将残留水、汽排尽,关闭所有外接介质阀门。; X( i8 c. h z5 P! _2 W* H3 I& h" o
# n0 H! s0 A, G: }$ Z5 q0 v! L
从最远使用点反充压缩空气吹干,从各使用点依次排气吹扫,然后从最远使用点充氮气,在总出取样点加装压力表,并记录氮气压力值。 _6 n/ _5 ~, m
7 `4 C) @( O* }1 V3 i, F& M依次关闭各使用点阀门,直至储罐呼吸器出口有氮气排出,关闭储罐呼吸器出口阀门,保持系统压力0.15MPa以上。
; Y+ B) r& ?' A: F O# S: @1 J# w7 B' y+ V) d- u0 A
5、DIW系统:停止运行
* _; v7 F. c- U! g# {: U
4 C) K7 z1 O# W" u6 X# @开启各使用点阀门及储罐底部阀门,将储罐及管道内残留水全部排尽。" Y+ I5 U0 {0 U6 G( K
( U r S- S* \8 I+ A) \将压缩空气接至取样口处,向储罐及各使用点依次吹扫,然后依次关闭所有阀门,保持DIW系统密闭。6 n0 ^/ @! m4 b. ^4 K& C' i
) I! }4 I4 Y# E( [$ E% k! B
6、WFI系统:停止运行,充氮气保护4 v n* [8 p! } |5 U8 L; m$ l$ ]" b
- S/ k: J7 \2 I/ G* x拆掉储罐呼吸器,安装好储罐呼吸器出口隔膜阀,并打开。滤芯清洗、烘干,密封储存。* k6 E1 S* [3 g$ t! K
. Q- v+ Q0 Z `* E( B) F3 H5 R( D开启车间各使用点阀门及储罐排水阀、每一效蒸馏塔排水阀,将储罐及管道内、蒸馏塔内残留水全部排尽。
8 J3 _0 i8 M" P9 e# k4 y' e+ K/ k5 _) J! S: F
从最远使用点反充压缩空气吹干,从各使用点、储罐呼吸器、每一效蒸馏塔排气依次吹扫,然后从最远使用点充氮气,并在总回水口加装压力表,记录氮气压力。4 H+ W( t5 b9 h! M4 o5 U% S5 i! t
; V3 d6 p- p# l6 P
依次关闭各使用点及储罐阀门,直至蒸馏塔排水阀处有氮气排出,关闭蒸馏塔排水阀阀门,保持系统压力0.15MPa以上。& Y% U* j) X. s/ G$ C; X, z+ a
5 C. R0 Z2 _1 ~+ P5 ?8 l7、空压系统:4 q% b- f9 D7 O$ k
/ R: f; l* r g1 [; q; J& F9 A排尽设备及管道内残留气体及液体,关闭所有进、出阀门,断开电源。这一条可能也有争议,有人说压力容器不使用时最好带压保存,我觉得为了安全起见,还是泄压保存为好。
/ [) |/ `' l) h$ G+ h2 Y: b
6 a: |" \" w; B" S# m8、HVAC系统:! l) Z* S) ~: ~% F) I& {, L
) z. e0 Q7 h0 r* C8 \5 g3 O$ Z
cRABS空调机组、B级区物料闸间空调系统停止运行,关闭新风阀门、送风总阀、回风阀门,关闭冷、热水阀门,断开电源。7 X0 n9 Z0 |% H
1 _- p# H' {4 l A5 X
生产车间所有的层流停止运行,所有实验室微生物空调机组停止运行。
: A* K% a; [! u u; j5 M' d7 ?* g# f- U+ y8 w+ ^, e) F0 @4 m
所有一般区空调、D级区空调停止运行。& e$ C+ x3 F) v8 }5 N$ X
0 V, M+ Z& {) l7 X3 z# f
所有CB级区空调系统:按照SOP程序将风机转入低频运行,维持洁净区各级别间微正压。手动关闭冷、热水阀门,打开冷、热水排水阀,排尽换热器及管道内残留水。3 ~6 R$ i# ^: e% g: _3 u. `
0 m7 d+ n2 S7 o" x热水供应系统:手动停止运行,关闭蒸汽进、出阀门,排尽换热器及管道内残留水。
6 C. z$ G" @" T9 w0 X- V# W( S6 u z
生产车间洁净区内各物料、成品,需送回仓库保管,有特殊要求的物料需做好相应的保护措施。4 X* a+ r8 \5 J# c5 [: n0 ^# U
; K8 a! p# @! i: v- Y9 ^6 T3 k
排风机组:所有排风机组停止运行,关闭所有排风阀门。
2 D6 ?( ?! X4 P+ R9 @( G% R. z% m0 a/ a
BMS/FMS控制系统:正常运行,每天巡检一次,并按照规定备份数据。$ d2 p- H4 ^$ c2 } S# w ]
% t: H u* u3 H/ `
9、冷库、阴凉库、稳定性实验室、培养室……保持正常运行。4 a# f2 X4 w6 N5 j% i8 o
! v/ l+ v* M$ b& G) ~五、启用措施$ J! C: q0 p1 h, X; \
+ g3 X2 g8 @- M7 `- ]) ?! ~0 W0 k
1、车间饮用水系统:提前3天运行,清洗塑料储罐,更换加氯装置标准液,对设备、管道、环境进行清洁。
+ c1 N# M6 v) N$ a
3 P& H. W/ g' j% t2、空压系统:提前3天运行,对设备、管道、环境进行清洁,进行正常的周期性预维护。
2 c0 t3 o+ x; ?+ ?% \
, l6 m' B% E# D: |3 y+ U3、PW系统:提前3天运行,对设备、管道、环境进行清洁。9 ]8 O n7 E, G
) s0 w1 w% `7 {; r4 J* h* [打开PW储罐呼吸器阀门,将氮气泄压,安装好储罐呼吸器,开启原水箱进水阀,清洗原水箱,正常启动纯化水制备系统,安装新的5μ精密过滤器,对机械过滤器反冲洗、软化器再生。
8 u, h$ H- y! w) U& y5 S4 p- c2 ^5 w
0 e3 l: \) I4 ?0 f4、对反渗透膜进行化学清洗
4 {+ _& {0 x. j2 }; g1 A5 o! o" S3 v( D; e* H! J, i5 C0 D ?
重新配制化学清洗剂,对反渗透膜进行清洗,然后按照纯化水系统SOP程序将纯化水储罐制满水,并开启循环系统循环2小时后,通知QC人员取样检测相关的理化项目。
7 S% G. s/ u% p5 q8 h4 s, g i% y( J. o
将首次制备的纯化水从各使用点排掉,重新制水后按消毒SOP对制备系统、循环系统进行在线消毒,然后正常制水,于3天内将PW各取样点都取样检测,增加总出、总回和关键使用点的常规监测,跟踪纯化水各取样点的质量,3天数据合格,即可放行使用。
$ `3 h2 t. R" d/ I/ g% w# M( J. `2 I4 r; N# z
5、DIW系统:将纯化水打满DIW储罐,并开启循环系统循环2小时后,通知QC人员取样检测相关的理化项目。
- T$ b) v! b, P0 Y- v& m( D$ Q B( Z
8 K, m6 J# d+ o7 L将去离子水系统从各使用点排掉,重新加水后按消毒SOP对储罐及管道系统进行消毒。然后重新加入纯化水,于3天内将DIW各取样点取样检测,3天数据合格,即可放行使用。
0 x5 A7 K9 Q6 }4 k N
7 `3 h* @$ }+ d* s6、PS系统:
/ A9 u; ~4 @1 D: V: q" P: c8 s: }. d* E8 s7 M1 h& D# d: Q
开启预热罐的呼吸器及使用点阀门,将氮气排尽,将预热罐加满水及开泵加水至蒸发器后排放,待有工业蒸汽时,正常启动纯蒸汽发生器,打开各纯蒸汽疏水阀,并在使用点开启旁通阀排尽凝水,然后开启疏水阀正常运行,2小时后通知QC人员按常规取样监测,于3天内将PS各取样点取样检测,3天数据合格,即可放行使用。1 T8 Z5 Q( ]* e6 D6 x# C v5 j
; O7 F) O* D, \: s3 m, I1 n7、WFI系统:开启储罐的呼吸器及使用点阀门,将氮气排尽。
+ [ D; }+ k: B! e7 F* b- ?3 Q7 d; h7 v+ g
待有工业蒸汽时,按操作SOP将WFI储罐制满水,并开启循环系统循环2小时后,通知QC人员取样检测相关的理化项目。3 R3 B4 p9 r" `3 e: j" O
; n2 z) [4 f2 }" o- ?9 A
将首次制备的注射用水从各使用点排尽,新制注射用水,并按消毒SOP进行在线消毒,然后正常制备注射用水,于3天内将WFI各取样点取样检测,3天数据合格,即可放行使用。
, R6 X; s! L$ z. s5 o ~* `- O1 ~* P& L: | Q
8、制定各工艺用水取样计划,并按照取样计划进行取样检测。
/ O' p8 n* J- @- `1 b6 e
' {1 X" ]3 m/ b) I- E. _9、空调系统:& C h9 E' x2 i
! X& ]- _# R# R正常恢复运行前对各空调机组进行周期性预防性维护,然后按照《空调系统操作SOP》启动各级别空调系统。
/ r0 W# N9 P4 Y5 n1 U6 G: x2 n1 z! {
洁净区在空调系统恢复正常后、对各洁净区进行清洁、消毒之前,先对各区域关键功能房间、所有的RABS、层流保护……进行微生物基线测试,测试内容为表面菌、浮游菌、沉降菌……确认洁净区清洁前的环境状况。然后对各洁净区进行清洁、消毒,并对各洁净区房间进行环境监测,环境检测微粒数据结果结合在线FMS数据来确认清洁效果,确认洁净度符合相应的要求,即可投入生产运行(可以不等微生物数据出来,因为清洁消毒程序也是经过验证的,按照SOP进行清洁、消毒即可),生产过程进行同步动态测试和日常监测。
: G/ B1 U( O4 v F2 K3 M w
8 o0 h! I* f. Y Q% Z3 S- Z9 @" @10、一般区空调、常温库空调恢复正常运行后,需要对常温库空调停运期间的FMS监控的数据曲线进行分析评估,并对常温库中的物料进行检查。7 K/ B( t- R' O E4 b' t
5 t1 Y9 L! \: F6 H/ v9 w( r; g
六、停运期间注意事项
0 y; x: ~ | C
! h% `8 T8 n r1、车间应安排人配合水系统各个使用点的排空、排尽、从适当的使用点用压缩空气吹扫、反充氮气,并保证车间水系统各使用点的阀门可靠关闭。
: B, Y5 X; X8 d/ g2 o. L& k- z$ v- r8 m
2、洁净区的所有的门必须可靠关闭,与地漏连接的阀门必须关闭,如换热设备疏水阀前后端阀门、旁通阀、排污阀等。9 c9 E2 j, V/ Y2 `) G h& r
9 k2 c3 f$ n M- j$ `! a. Y
3、车间工艺管道、设备必须排尽残留物料,如冷却水管道、泵腔体、设备夹套……等。. i; B8 h1 L9 e6 E* Y) w) _
' R* `% e2 k, j4、车间、仓库需定期安排人员对车间内部设施、设备、工艺管道、阀门进行巡检,以免发生异常事故。7 p- r0 [4 f! ?& j" w% ~+ l9 o4 m
+ X& N6 \* H6 y
5、运行班组每天安排一个人对公用系统、车间内部设备设施全面巡检一次,并做好巡检记录。; ?- C4 ^; u! f! V! J
; E6 z" ~# w, z0 _
6、做好防火、防盗、防冻……等工作,关好办公室及车间各房间的门窗,关闭不需要的电源,关好水龙头等,消除一切隐患。
% k3 J% |7 C* K7 v
! B9 m, }: @9 A: A7 c! K; }$ u: W7、巡检人员遇到紧急情况要随机应变,冷静处理,并及时上报。: C4 {& k) Y7 k$ s" c7 @+ b* i) ]: ~
7 O" x7 V' h, K( p; x) i8、为能及时处理各种突发事故和异常情况,各管理人员需保持通讯工具畅通。5 ?- _+ }8 b0 r @
0 O- i2 G% ]* J; C1 X$ s9、公用介质恢复运行后,各部门相关措施按照该方案执行。
4 V# s3 a& ~, j# E! }$ L# C$ k9 P8 o; J; w* r; ^( p
七、结束语
4 t) b9 L1 n' @1 g3 _2 m3 D9 B5 T$ P5 L$ L8 v" Y
1、以上内容仅供参考,适用于长假期间公用介质停运,3天以内的放假,除工业蒸汽、冷冻水、深冷水……停运外,其它各公用介质不停运,所有公用系统、设备全部打入值班运行状态,安排正常值班。
% I* Q$ Y+ b( l: a+ r/ d0 d2 {
) _$ O6 o$ G' f/ n# y# g. y2、至于提前几天开机启用设备、系统,检测数据几天合格后可以投入生产使用,以上暂定为3天的数据合格即可投入生产,其实我觉得1天、2天的数据,基本上也可以接受,只是做一个确认而已,毕竟所有的系统都是经过验证的。: D# i( E1 Y& W7 w
4 F& y; u' X/ N( v
3、首次停运的,启用后,注意检测清洁前、消毒前各数据的基线水平,以积累更多的数据,甚至在数据足够的情况下,每次停运再启用,清洁消毒后可以直接投入使用,无需检测。: Y9 x0 J$ E. o0 K
& C6 T) D& c9 }. g2 [! K$ G; `, P4、按照计划停运、按照SOP处理的,不需要启动偏差(有人美其名曰计划性偏差),因为毫无意义。
5 s% Z/ G2 ~4 [7 v- u6 I
大家是怎么做的一起讨论
) m( u! F0 d1 x" g# v" y |