! L. B, c/ L; s+ ~/ b$ E1 M 一、问题的提出:
6 y' M* ]* x4 M' |: |, a, T5 x* m, i+ h/ N9 x- a
春节马上放长假了,车间处于停产状态,您的HVAC系统、水系统……等公用介质如何维持、如何停运、如何启用?又到了大家头疼的时候,没有停运方案、启运方案和SOP程序?停就停了,“不体现”,运行记录照常填写就行了^_^是不是啊?
6 _2 U$ a( W2 l# S
- p, y" a8 N/ e1 u对于制药洁净厂房,无论是AB级区还是CD级,无论是口服药品还是无菌药品,无论是“四班三运转/三班两运转”还是“三天打鱼两天晒网”,洁净区都“应当能够最大限度地避免污染、交叉污染……”,这个“最大限度”确实让很多人无法取舍,压差梯度的保持、温湿度的控制,就成了避免环境污染与交叉污染的重要手段。, [2 \: b0 \. t; z. P
, z6 F1 V. [) K5 @- y- t非生产状态,比如晚上不生产、周六日不生产、小长假、大长假……五一、国庆、春节……层流、RABS、HVAC系统……纯化水、注射用水、纯蒸汽、压缩空气、氮气、真空、冷水、热水……所有的公用介质如何运行、洁净环境如何保持?$ G% s3 R) W2 W
* A4 H; g3 i' p* ?到底什么样的运行方式可以“最大限度地避免污染、交叉污染……”?什么样的运行方式可以使洁净区保证“动态”的洁净度要求和维持“静态”的洁净级别?什么样的运行方式可以保证“水系统、洁净工艺管道系统”的洁净状态?什么样的运行方式可以让“风险与成本”都能够控制在可接受状态?这些问题在网络论坛的讨论由来已久、从未停止→+ T2 `/ K9 Y' K) e4 y( y7 K
# H- K0 Q2 O, j, R0 O
二、停运原则% n1 V5 v: E( m
/ A$ u: X% Y) x4 z# Z8 ~3 L
因春节放假期间公司将统一停止“工业蒸汽、冷冻水(7°C)、深冷水(乙二醇水)、压缩空气、真空、氮气……”的供应,将影响到车间PW、DIW、PS、WFI系统的正常运行及HVAC系统的温、湿度控制,DIW、PW、PS、WFI等水系统将全部停止运行。2 j3 {1 C+ `8 P/ }+ X% j
. o% @& j$ t6 d* EPW制备系统的水排尽后,充1%亚硫酸氢钠保护RO膜,PW循环系统和PS/WFI制备系统/循环系统用压缩空气吹干,后充氮气维持正压保护,DIW系统水排尽后用压缩空气吹干,尽量降低各种洁净工艺管道中的残水造成微生物污染的风险。
/ }6 d! y! i; {% V5 ? R# u# E; Q5 U- e3 e/ ~
一般区空调系统和D级区空调系统停止运行,C、B级空调系统转入低频运行状态,所有洁净区的RABS、层流设备、QC化验室的HVAC系统停止运行,因停止“工业蒸汽、冷冻水(7°C)、深冷水(乙二醇水)、纯蒸汽“的供应,HVAC系统的温、湿度无法控制,B、C、D各洁净级别之间仅保持微正压保护,以降低污染与交叉污染风险。
& x }) W! e2 @4 A) g! r% {; v$ M `0 c0 Z R
存有物料的、有温湿度控制要求的冷库、阴凉库、稳定性实验室、培养室……保持空调系统和设备的正常运行。
6 T/ J. O8 U" M& }6 g& Z8 d$ i3 F9 r& n- M$ C8 }2 x
三、风险评估表(略)/ }0 Q* Y1 Y o$ M/ J g q6 | ^
Y# a4 M- k2 p6 `. E四、停运措施/ k; \2 w( M& D
) C7 Z7 J, f1 X0 J1 z# n( M
1、车间饮用水系统:; f- ~3 ?& F- e& H. t
3 e; Z' I- _/ ~9 A$ u0 ~
排尽设备、储罐及管道内残留水,关闭进、出水阀门,断开电源,排空50T储罐残水。这里有个疑问,到底是满水保存还是排空保存?排空不吹干,可能更容易生锈,尤其“非不锈钢管道”。俗话说“干百年、湿千年、半干半湿就一年”,说的是物体在满水时氧化过程放慢,物体腐蚀速度变慢,所以如果不是吹干保存,宜装满水,这样氧化过程较慢。这个且自己思考!
% z# p- c* U. M7 } U8 J. {
% y- I! ?# c5 V( y2、PW制备系统:停止运行,必要的保护措施3 K8 a; Z1 ^5 ?9 {% N
* E1 O" e5 U5 i3 _7 h
原水罐:将罐内残留水排尽(PE储罐或不锈钢储罐,排尽为好,碳钢储罐另议)。
: U/ F- a6 G$ |! M9 d8 n7 B s$ w M8 x( }$ \0 X* O9 o k) U7 f- T9 Z
多介质过滤器:停运前,将纯化水储罐内的纯化水用软管接至原水罐中,用制备系统增压泵对机械过滤器进行反冲洗,反冲洗后,关闭进、出阀门。
+ `5 ~5 `+ ]8 c5 }7 U$ n& a
' K7 ^& u0 C" n; [ U7 ^# a% C松开管道各连接处,将制备系统管道内的水排尽,管道用压缩空气吹扫至无残留水,连接好后关闭进、出水阀。
: \0 r$ L. N, z) e7 k, B1 V( v6 f0 M2 i' m# s
全自动软化器:为避免树脂在停产期间造成脱水损坏和滋生微生物,将其浸泡于饱和食盐水中。关闭软化器的进水、出水阀门组件,打开再生排污阀门,启动“再生程序”将饱和食盐水注入两个软化器,然后关闭所有阀门。
- v: ?* |0 i( t
/ ?7 H X! Z1 w. ]微孔膜过滤器:将滤芯取出,排尽设备内残留水,滤芯洗净、烘干,用塑料袋密封存放。
* H1 R2 H4 q# q, k8 P) g/ u7 d4 A6 G" S$ ?6 y0 Z
一级、二级RO膜:进、出口安装不锈钢阀门,配制1%的NaHSO3(亚硫酸氢钠)溶液注入反渗透膜组件,浸泡以防止微生物在膜面繁殖及反渗透膜脱水,且应注满,RO膜最高处有NaHSO3溶液排出,方可关闭所有的进、出口阀门。- C- F9 Q# @! b( \/ Z: U
8 o8 u0 ~3 a9 S( [8 s; m3、PW循环系统:停止运行,压缩空气吹干,充氮气保护
+ U5 _2 T0 V% X( n/ A0 _4 |% o- L& N+ R, h
拆掉纯化水储罐上的呼吸器,安装好储罐呼吸器出口隔膜阀,并打开阀门。呼吸器滤芯应清洗、烘干、密封储存。
2 { F; ?1 a) h. Y! ]: h5 O& U* V3 s" n- M; q* w3 D P
开启车间纯化水各使用点阀门,开启纯化水储罐排尽阀,将纯化水储罐及管道内残留水全部排尽。
# p( T9 P& U' `
: a4 w7 Y" m2 @从靠近制备系统出口端关闭制备系统到PW储罐的阀门,从最远使用点反充压缩空气吹干,从各使用点依次排气吹扫,然后从最远使用点充氮气,在循环水主回管路上安装压力表,并记录氮气压力值。- ]- ^0 x, r) X; x4 g! n
. u! ]$ s7 Q* f( _& k0 F2 W7 O! ^
依次关闭各使用点阀门,直至储罐呼吸器出口有氮气排出,关闭储罐呼吸器出口阀门,保持系统压力0.15MPa以上。
$ O2 `& Z/ O8 y' A1 c' M0 Y
0 ?0 x" r! P" b) y" j% w) n; ?. A5 m以上顺序可以由循环系统、二级RO、一级RO依次往前停运。
8 e. ~; T9 o8 b! w2 [, s9 t- \4 u
4、PS系统:停止运行,充氮气保护
& u% S: B9 ?# w1 U9 ~+ s/ b
& R% _/ s1 m" E7 N- T预热罐、制备系统、分配系统全部排空,开启车间各使用点阀门及旁通阀、储罐排水阀、蒸发器排水阀,将残留水、汽排尽,关闭所有外接介质阀门。
6 ^2 I; v4 r2 v3 f0 R0 ^) }
5 p4 b/ ^) B: o; U. ~从最远使用点反充压缩空气吹干,从各使用点依次排气吹扫,然后从最远使用点充氮气,在总出取样点加装压力表,并记录氮气压力值。$ ?0 J7 O; ^6 p* Y: _9 T# m
: y2 \ @) u, `: T) t( f) w! W
依次关闭各使用点阀门,直至储罐呼吸器出口有氮气排出,关闭储罐呼吸器出口阀门,保持系统压力0.15MPa以上。
3 s# M+ _' ]8 q! W6 V
: ?: d9 ~4 B5 ]2 k% F5、DIW系统:停止运行, d$ r& n1 L1 [* \% F
2 f1 W: l; T; X1 d" \2 O5 _
开启各使用点阀门及储罐底部阀门,将储罐及管道内残留水全部排尽。7 i: {) S! X( |# m
2 b9 I# |& W4 x* B% @8 X! Q- g
将压缩空气接至取样口处,向储罐及各使用点依次吹扫,然后依次关闭所有阀门,保持DIW系统密闭。9 F: u; s+ b i: m; F
" K! _" v# U7 E" d6、WFI系统:停止运行,充氮气保护9 K4 r+ G# {$ Y; ~8 g% D, R c
6 z8 h- f! Y1 b5 T# Q拆掉储罐呼吸器,安装好储罐呼吸器出口隔膜阀,并打开。滤芯清洗、烘干,密封储存。5 S) W. @8 S" j2 f/ _
" Z. S& `0 L6 }, ^8 b+ u; k8 V/ v: v
开启车间各使用点阀门及储罐排水阀、每一效蒸馏塔排水阀,将储罐及管道内、蒸馏塔内残留水全部排尽。
' o( O6 T& I: h0 ^8 k5 x" d$ X/ t: r" f1 h( A
从最远使用点反充压缩空气吹干,从各使用点、储罐呼吸器、每一效蒸馏塔排气依次吹扫,然后从最远使用点充氮气,并在总回水口加装压力表,记录氮气压力。
5 C A% p7 B! e, N. J* ^7 z2 O2 N/ r0 b) Z$ J; O$ N5 `8 s8 O
依次关闭各使用点及储罐阀门,直至蒸馏塔排水阀处有氮气排出,关闭蒸馏塔排水阀阀门,保持系统压力0.15MPa以上。
. o+ A% W3 w6 a/ n4 p' x% ]1 r
- H1 K+ q5 g$ x1 [7、空压系统:
6 _9 b; p& t4 b2 _
) i( a( w. I" D* E1 ~' a6 |排尽设备及管道内残留气体及液体,关闭所有进、出阀门,断开电源。这一条可能也有争议,有人说压力容器不使用时最好带压保存,我觉得为了安全起见,还是泄压保存为好。
& \- @$ C) [7 s4 ?: b% s% q* x
$ W" `, ~- y7 R( q" f8、HVAC系统:
9 P: q! L5 n; ?) c0 }( ^( V0 f) Q$ a' L8 G
cRABS空调机组、B级区物料闸间空调系统停止运行,关闭新风阀门、送风总阀、回风阀门,关闭冷、热水阀门,断开电源。
5 N" [& G- A( V0 ?: f- G B# r+ d# _
生产车间所有的层流停止运行,所有实验室微生物空调机组停止运行。9 N- W8 R% d; n3 v9 B8 k
$ P3 u/ A4 W0 K; z$ Y$ x3 A
所有一般区空调、D级区空调停止运行。
4 K- w" L4 p/ l8 k6 Q% e
1 V7 J2 L1 d$ S6 ]所有CB级区空调系统:按照SOP程序将风机转入低频运行,维持洁净区各级别间微正压。手动关闭冷、热水阀门,打开冷、热水排水阀,排尽换热器及管道内残留水。
) i& _7 U3 {) h# J+ _9 {* _5 F
0 N; q3 [* o- j3 m8 ^* P" A热水供应系统:手动停止运行,关闭蒸汽进、出阀门,排尽换热器及管道内残留水。
8 R' t. Z; E& v: s* K; L8 x& v/ Z" a
+ x; x" R1 \( Y生产车间洁净区内各物料、成品,需送回仓库保管,有特殊要求的物料需做好相应的保护措施。
}+ R5 C D3 l4 e( u7 [$ u1 W
6 Y% B: S5 c# H8 u. r; x排风机组:所有排风机组停止运行,关闭所有排风阀门。
& y( W4 w2 e; J# K# H, C& C3 M( c
: M8 }# Z3 l+ J/ _# \, s# t; \BMS/FMS控制系统:正常运行,每天巡检一次,并按照规定备份数据。1 C5 G- x2 d G8 D# A+ [9 P
, v9 a; ?8 g0 @( P$ G
9、冷库、阴凉库、稳定性实验室、培养室……保持正常运行。) [0 G* u' w* O6 I# J+ M& p) M
! B& O4 s$ j' J" _2 t
五、启用措施% M- Q) ? c! R
- p9 a* Q. x+ o! T0 i6 a& C- D1、车间饮用水系统:提前3天运行,清洗塑料储罐,更换加氯装置标准液,对设备、管道、环境进行清洁。5 ~& Q* V/ u8 K8 k
) ?% `, O, w5 z8 L; H! C1 p
2、空压系统:提前3天运行,对设备、管道、环境进行清洁,进行正常的周期性预维护。
h' H% X" u. a7 b' p# u% f7 d1 H- [9 Q0 }9 j1 U7 r: I* I
3、PW系统:提前3天运行,对设备、管道、环境进行清洁。% I( p# Z7 F$ ~0 z1 Y u
3 o3 P& e i3 C- W' s( x+ \
打开PW储罐呼吸器阀门,将氮气泄压,安装好储罐呼吸器,开启原水箱进水阀,清洗原水箱,正常启动纯化水制备系统,安装新的5μ精密过滤器,对机械过滤器反冲洗、软化器再生。0 F; N; t' K: I/ `- l6 @
- S) x: }! q1 k* G% u! H
4、对反渗透膜进行化学清洗; c' l( ~0 Q# y: O: [) c2 \3 M. f
( ^' d! m. q2 `4 y3 z/ @' K5 Q重新配制化学清洗剂,对反渗透膜进行清洗,然后按照纯化水系统SOP程序将纯化水储罐制满水,并开启循环系统循环2小时后,通知QC人员取样检测相关的理化项目。4 H5 t: q0 X: t1 d; a' R
9 v! ?% G9 `; |. T
将首次制备的纯化水从各使用点排掉,重新制水后按消毒SOP对制备系统、循环系统进行在线消毒,然后正常制水,于3天内将PW各取样点都取样检测,增加总出、总回和关键使用点的常规监测,跟踪纯化水各取样点的质量,3天数据合格,即可放行使用。( e# B% ~, W) I
* ^7 f8 H! \8 s( ?( u# \5、DIW系统:将纯化水打满DIW储罐,并开启循环系统循环2小时后,通知QC人员取样检测相关的理化项目。4 F5 x% R/ H6 h. i2 A9 c- X. [$ G
0 A) }6 }; w( M0 ~% j& j将去离子水系统从各使用点排掉,重新加水后按消毒SOP对储罐及管道系统进行消毒。然后重新加入纯化水,于3天内将DIW各取样点取样检测,3天数据合格,即可放行使用。' b" ^! D5 ^) }6 W! n% n' ]
- A3 P* g- X* Y
6、PS系统:
H) O, [, t2 ?
: i( `" C! _5 [# R' ]开启预热罐的呼吸器及使用点阀门,将氮气排尽,将预热罐加满水及开泵加水至蒸发器后排放,待有工业蒸汽时,正常启动纯蒸汽发生器,打开各纯蒸汽疏水阀,并在使用点开启旁通阀排尽凝水,然后开启疏水阀正常运行,2小时后通知QC人员按常规取样监测,于3天内将PS各取样点取样检测,3天数据合格,即可放行使用。* E* w9 T+ U5 t8 q
% e4 x" U8 Q' A1 Q$ p3 ]+ S% ~$ o7、WFI系统:开启储罐的呼吸器及使用点阀门,将氮气排尽。+ H6 J2 }0 {1 R. O3 _ v
- c4 `. ^3 X0 s5 n/ q5 A" [
待有工业蒸汽时,按操作SOP将WFI储罐制满水,并开启循环系统循环2小时后,通知QC人员取样检测相关的理化项目。
" F ?+ A3 v! n! B' C; t) A1 J5 F5 p& b
将首次制备的注射用水从各使用点排尽,新制注射用水,并按消毒SOP进行在线消毒,然后正常制备注射用水,于3天内将WFI各取样点取样检测,3天数据合格,即可放行使用。: K' w* L: m& o0 W
# Z3 z; t6 D% ]- p |* \5 M8、制定各工艺用水取样计划,并按照取样计划进行取样检测。% f3 y8 b- P; B) m& ^* t9 d' i
* q. l) y4 H6 j/ i& A* e9、空调系统:. M4 u- |0 |- v7 n" C n# g
5 H3 g! v1 X7 E正常恢复运行前对各空调机组进行周期性预防性维护,然后按照《空调系统操作SOP》启动各级别空调系统。& o% M( y6 M: U6 j4 N
5 L- h0 |! z; w' ~洁净区在空调系统恢复正常后、对各洁净区进行清洁、消毒之前,先对各区域关键功能房间、所有的RABS、层流保护……进行微生物基线测试,测试内容为表面菌、浮游菌、沉降菌……确认洁净区清洁前的环境状况。然后对各洁净区进行清洁、消毒,并对各洁净区房间进行环境监测,环境检测微粒数据结果结合在线FMS数据来确认清洁效果,确认洁净度符合相应的要求,即可投入生产运行(可以不等微生物数据出来,因为清洁消毒程序也是经过验证的,按照SOP进行清洁、消毒即可),生产过程进行同步动态测试和日常监测。. N: M* W# v2 d+ _, M
9 n$ M N6 z$ C8 z, G9 D
10、一般区空调、常温库空调恢复正常运行后,需要对常温库空调停运期间的FMS监控的数据曲线进行分析评估,并对常温库中的物料进行检查。
0 }8 Q5 Q' ? b( q3 J/ p
0 L6 G& W2 \! E6 v E六、停运期间注意事项$ x+ t: Q: z# \; \5 Y$ g- [6 R
9 J- G: y! R$ r3 l4 U/ }; j
1、车间应安排人配合水系统各个使用点的排空、排尽、从适当的使用点用压缩空气吹扫、反充氮气,并保证车间水系统各使用点的阀门可靠关闭。# K: W" Z0 r( {) s
6 ~4 B( q( W5 M
2、洁净区的所有的门必须可靠关闭,与地漏连接的阀门必须关闭,如换热设备疏水阀前后端阀门、旁通阀、排污阀等。
* w7 p1 W) C$ j. B y; U! ]0 @' q: R3 c8 K; H, a* k# d5 z
3、车间工艺管道、设备必须排尽残留物料,如冷却水管道、泵腔体、设备夹套……等。
0 L6 \1 j1 q+ \( |8 o2 K
# D1 C( x; v( y4、车间、仓库需定期安排人员对车间内部设施、设备、工艺管道、阀门进行巡检,以免发生异常事故。
$ c) L4 B- g/ Z7 x; D5 Y7 H; T }1 M
5、运行班组每天安排一个人对公用系统、车间内部设备设施全面巡检一次,并做好巡检记录。
$ m; J% W$ I6 X) |# O( L# `, } {8 |6 n: r: H v
6、做好防火、防盗、防冻……等工作,关好办公室及车间各房间的门窗,关闭不需要的电源,关好水龙头等,消除一切隐患。
4 l1 r; e& n) u1 k. n" d% F ]( C) A3 _' k/ Z
7、巡检人员遇到紧急情况要随机应变,冷静处理,并及时上报。
+ A d' T( ^) T3 L6 D5 E- d5 A7 c1 _7 {8 @3 m' V
8、为能及时处理各种突发事故和异常情况,各管理人员需保持通讯工具畅通。
0 q5 `' Q n7 C* B% G) `
5 ~5 y5 Z/ ~" w$ S5 r" E) v9、公用介质恢复运行后,各部门相关措施按照该方案执行。4 v3 W: G2 s" @3 `" v
J0 B8 ~. B6 H9 i' a
七、结束语
0 E4 H+ R# _5 _* L5 M5 ~. W* p$ \1 X' ]' t# b8 H
1、以上内容仅供参考,适用于长假期间公用介质停运,3天以内的放假,除工业蒸汽、冷冻水、深冷水……停运外,其它各公用介质不停运,所有公用系统、设备全部打入值班运行状态,安排正常值班。
% K+ y- n2 M+ k2 h( h
& ~5 P; A ]1 v2 U2、至于提前几天开机启用设备、系统,检测数据几天合格后可以投入生产使用,以上暂定为3天的数据合格即可投入生产,其实我觉得1天、2天的数据,基本上也可以接受,只是做一个确认而已,毕竟所有的系统都是经过验证的。4 G) I- v5 s: f' N* K
* c8 F% D# }4 |, h" I) i3、首次停运的,启用后,注意检测清洁前、消毒前各数据的基线水平,以积累更多的数据,甚至在数据足够的情况下,每次停运再启用,清洁消毒后可以直接投入使用,无需检测。- V% T4 d3 ]% V+ \7 d; U
* A" x* z" \) h) v, k
4、按照计划停运、按照SOP处理的,不需要启动偏差(有人美其名曰计划性偏差),因为毫无意义。
2 M7 f: e3 q9 d* L1 k' @# |: [# H6 } Y
大家是怎么做的一起讨论 ) k1 Y4 c% D, a4 R+ z
|