马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 
x
作者-石头968
& S7 U5 R3 a) g$ v' W3 K& y7 c9 ]
5 }$ e5 o# }; r; g! t6 ? 一、问题的提出:
" j; k e7 ^0 @8 Z- n! ?9 i
7 W: b/ F7 q, T7 `+ _6 U* I3 z6 F春节马上放长假了,车间处于停产状态,您的HVAC系统、水系统……等公用介质如何维持、如何停运、如何启用?又到了大家头疼的时候,没有停运方案、启运方案和SOP程序?停就停了,“不体现”,运行记录照常填写就行了^_^是不是啊?2 y- j' W; t. B& d3 g( X A& V
^, d" v# q0 Q对于制药洁净厂房,无论是AB级区还是CD级,无论是口服药品还是无菌药品,无论是“四班三运转/三班两运转”还是“三天打鱼两天晒网”,洁净区都“应当能够最大限度地避免污染、交叉污染……”,这个“最大限度”确实让很多人无法取舍,压差梯度的保持、温湿度的控制,就成了避免环境污染与交叉污染的重要手段。$ }) ?/ v# ~+ c. x2 d
1 s& Y4 L: G3 B" p- [
非生产状态,比如晚上不生产、周六日不生产、小长假、大长假……五一、国庆、春节……层流、RABS、HVAC系统……纯化水、注射用水、纯蒸汽、压缩空气、氮气、真空、冷水、热水……所有的公用介质如何运行、洁净环境如何保持?
1 q! K4 R+ a6 R3 }' F: r7 L+ C0 n3 ^! |* |& q6 h
到底什么样的运行方式可以“最大限度地避免污染、交叉污染……”?什么样的运行方式可以使洁净区保证“动态”的洁净度要求和维持“静态”的洁净级别?什么样的运行方式可以保证“水系统、洁净工艺管道系统”的洁净状态?什么样的运行方式可以让“风险与成本”都能够控制在可接受状态?这些问题在网络论坛的讨论由来已久、从未停止→6 o7 \& ~( m6 \( a4 E
# C8 A7 z6 q Y/ p8 Q二、停运原则
! C2 {. Q0 D) V+ l. M
/ ~; o3 [ T. H% n因春节放假期间公司将统一停止“工业蒸汽、冷冻水(7°C)、深冷水(乙二醇水)、压缩空气、真空、氮气……”的供应,将影响到车间PW、DIW、PS、WFI系统的正常运行及HVAC系统的温、湿度控制,DIW、PW、PS、WFI等水系统将全部停止运行。
+ a4 U( k* ]" U1 }" u
# s- q+ ]* h: h& e4 E% n1 ], i6 d# dPW制备系统的水排尽后,充1%亚硫酸氢钠保护RO膜,PW循环系统和PS/WFI制备系统/循环系统用压缩空气吹干,后充氮气维持正压保护,DIW系统水排尽后用压缩空气吹干,尽量降低各种洁净工艺管道中的残水造成微生物污染的风险。
# f) F* w, g r" O- Y9 ]5 \. p s p5 v3 j% g( k) ]
一般区空调系统和D级区空调系统停止运行,C、B级空调系统转入低频运行状态,所有洁净区的RABS、层流设备、QC化验室的HVAC系统停止运行,因停止“工业蒸汽、冷冻水(7°C)、深冷水(乙二醇水)、纯蒸汽“的供应,HVAC系统的温、湿度无法控制,B、C、D各洁净级别之间仅保持微正压保护,以降低污染与交叉污染风险。
$ y5 L$ S/ V4 L
`2 `9 I9 A( B存有物料的、有温湿度控制要求的冷库、阴凉库、稳定性实验室、培养室……保持空调系统和设备的正常运行。! G Z# a# U% f3 R3 D( x
* l, F( G3 j W+ k$ W* C三、风险评估表(略)5 w+ x5 g7 ]- }
& }5 {) y4 X8 Y+ A N
四、停运措施; z8 R9 x; I! u9 R7 q6 v9 J: Y
- B% A; v8 B+ ~! R5 Y
1、车间饮用水系统:
3 A6 z) p6 k! A/ ?4 m4 {
) C/ B/ F/ c# M" d K* W" N排尽设备、储罐及管道内残留水,关闭进、出水阀门,断开电源,排空50T储罐残水。这里有个疑问,到底是满水保存还是排空保存?排空不吹干,可能更容易生锈,尤其“非不锈钢管道”。俗话说“干百年、湿千年、半干半湿就一年”,说的是物体在满水时氧化过程放慢,物体腐蚀速度变慢,所以如果不是吹干保存,宜装满水,这样氧化过程较慢。这个且自己思考!
d0 W2 Z/ x& v4 [0 R$ z
0 |# M) J' B, a- t$ T2、PW制备系统:停止运行,必要的保护措施
S6 m, A4 {3 S% G3 x, u6 {0 l* j$ H- V% V2 @: ]
原水罐:将罐内残留水排尽(PE储罐或不锈钢储罐,排尽为好,碳钢储罐另议)。% g, z0 ^: {: R& j* {) N1 J1 n
/ w `" [/ @6 Q( p4 l多介质过滤器:停运前,将纯化水储罐内的纯化水用软管接至原水罐中,用制备系统增压泵对机械过滤器进行反冲洗,反冲洗后,关闭进、出阀门。! t/ W5 O6 z& {$ d: G3 j. D+ E- W
% |% }0 g! S4 h; P松开管道各连接处,将制备系统管道内的水排尽,管道用压缩空气吹扫至无残留水,连接好后关闭进、出水阀。
6 b4 n9 w, ?# L3 Q- U, M% U. }3 P$ F
全自动软化器:为避免树脂在停产期间造成脱水损坏和滋生微生物,将其浸泡于饱和食盐水中。关闭软化器的进水、出水阀门组件,打开再生排污阀门,启动“再生程序”将饱和食盐水注入两个软化器,然后关闭所有阀门。
( m* D( t+ p( h1 h4 X/ X1 g4 Y7 X8 @8 W- d, S: ^8 u
微孔膜过滤器:将滤芯取出,排尽设备内残留水,滤芯洗净、烘干,用塑料袋密封存放。) ?- J' b' i' p: _4 Z
3 D7 [3 ~/ o! `! H+ n一级、二级RO膜:进、出口安装不锈钢阀门,配制1%的NaHSO3(亚硫酸氢钠)溶液注入反渗透膜组件,浸泡以防止微生物在膜面繁殖及反渗透膜脱水,且应注满,RO膜最高处有NaHSO3溶液排出,方可关闭所有的进、出口阀门。
* }& m6 e! J% C( L; P8 F& S6 K' P, s1 s, ^
3、PW循环系统:停止运行,压缩空气吹干,充氮气保护7 A3 c$ Z* R* ^' A- K1 C8 ^7 R8 ~
9 l6 M9 u m( R" c, Y
拆掉纯化水储罐上的呼吸器,安装好储罐呼吸器出口隔膜阀,并打开阀门。呼吸器滤芯应清洗、烘干、密封储存。
t; S& X b2 G7 k
( B' w5 r S/ n9 D; R5 d1 f开启车间纯化水各使用点阀门,开启纯化水储罐排尽阀,将纯化水储罐及管道内残留水全部排尽。
4 L! T: a: |2 Z. V# x( L% }2 P2 d9 [! H
从靠近制备系统出口端关闭制备系统到PW储罐的阀门,从最远使用点反充压缩空气吹干,从各使用点依次排气吹扫,然后从最远使用点充氮气,在循环水主回管路上安装压力表,并记录氮气压力值。
5 ^ I/ l Z* G4 H8 \4 i1 d% p' T* W& d8 [) ~4 g" L: ~
依次关闭各使用点阀门,直至储罐呼吸器出口有氮气排出,关闭储罐呼吸器出口阀门,保持系统压力0.15MPa以上。/ J" V- Z% C% I% w" S% `
" a1 {: t: y9 _& r以上顺序可以由循环系统、二级RO、一级RO依次往前停运。; C4 E, V/ q1 _0 S
. X+ E" K7 U# [- V0 m4、PS系统:停止运行,充氮气保护/ p3 N7 Y/ E' V5 {6 r" C
& D# T1 W- Y( {9 h! |' V6 X预热罐、制备系统、分配系统全部排空,开启车间各使用点阀门及旁通阀、储罐排水阀、蒸发器排水阀,将残留水、汽排尽,关闭所有外接介质阀门。
2 t9 J9 u) i) K
: u j' \- f1 d( a `) F从最远使用点反充压缩空气吹干,从各使用点依次排气吹扫,然后从最远使用点充氮气,在总出取样点加装压力表,并记录氮气压力值。5 y6 e u# D% [
* ~7 l6 R- @& N: T7 u依次关闭各使用点阀门,直至储罐呼吸器出口有氮气排出,关闭储罐呼吸器出口阀门,保持系统压力0.15MPa以上。
) Z: _2 R& U8 H
. K4 T# r3 n" ?! e# I- a. Y/ `5、DIW系统:停止运行
2 c- C \" D3 X. u$ h! }# S; j. d+ d: Q" J+ _6 y# |" S+ \
开启各使用点阀门及储罐底部阀门,将储罐及管道内残留水全部排尽。' V( i7 I. \2 }; l* V6 w
3 n- k6 v. _9 }7 `/ }将压缩空气接至取样口处,向储罐及各使用点依次吹扫,然后依次关闭所有阀门,保持DIW系统密闭。
& Q, |! V; ?- `" B3 K* r3 ^: j1 q3 n
6、WFI系统:停止运行,充氮气保护' u* b+ |$ Q# [7 d
- x1 L+ v# x/ K
拆掉储罐呼吸器,安装好储罐呼吸器出口隔膜阀,并打开。滤芯清洗、烘干,密封储存。
, E; f6 }2 i# J: y
1 y, G) F8 [6 B; r) q开启车间各使用点阀门及储罐排水阀、每一效蒸馏塔排水阀,将储罐及管道内、蒸馏塔内残留水全部排尽。 G1 ]9 w- c. C. g
3 x! _% ~) ]* _- O7 b' a) f
从最远使用点反充压缩空气吹干,从各使用点、储罐呼吸器、每一效蒸馏塔排气依次吹扫,然后从最远使用点充氮气,并在总回水口加装压力表,记录氮气压力。2 ~6 p/ C- z9 v4 T# y" X* a
6 h! y- x: i5 C$ T( {
依次关闭各使用点及储罐阀门,直至蒸馏塔排水阀处有氮气排出,关闭蒸馏塔排水阀阀门,保持系统压力0.15MPa以上。
# g( P/ _, l0 t: {5 `5 k2 V
2 E( S# ]+ y( ]7 u) n! U& s7、空压系统:
6 z8 k! F* X0 z5 q9 A) Z) ~8 U+ x6 g2 Z3 d
排尽设备及管道内残留气体及液体,关闭所有进、出阀门,断开电源。这一条可能也有争议,有人说压力容器不使用时最好带压保存,我觉得为了安全起见,还是泄压保存为好。
. A. {) m, e" Z9 U, V0 @0 {5 w
0 |, m, D9 W7 f+ m& T% @; @8、HVAC系统:
4 A1 F7 V7 @6 W. U0 s) [3 o
. Q' r4 m, w( P; W8 kcRABS空调机组、B级区物料闸间空调系统停止运行,关闭新风阀门、送风总阀、回风阀门,关闭冷、热水阀门,断开电源。
: ^! u. G6 q- X& K. z5 u( F4 e7 E, {% f& B" t8 o3 M
生产车间所有的层流停止运行,所有实验室微生物空调机组停止运行。
% J! _( n/ Z9 n. i
8 r# }. L5 F4 T% o所有一般区空调、D级区空调停止运行。
5 |* `) Y7 z* `/ W' m
. y' u9 k/ Y( }6 T1 ~所有CB级区空调系统:按照SOP程序将风机转入低频运行,维持洁净区各级别间微正压。手动关闭冷、热水阀门,打开冷、热水排水阀,排尽换热器及管道内残留水。) r0 g9 x8 c( q
2 E: ], ^& P' ?1 E6 |- F& N& x9 e
热水供应系统:手动停止运行,关闭蒸汽进、出阀门,排尽换热器及管道内残留水。4 ~3 i+ n, f4 e
- S! p9 u, D% J* @/ ]$ A生产车间洁净区内各物料、成品,需送回仓库保管,有特殊要求的物料需做好相应的保护措施。
1 }1 _. i" ?$ U+ @6 J9 u+ R+ K
: D& P( ~/ a5 B/ T% W3 J/ C5 x/ ]% b排风机组:所有排风机组停止运行,关闭所有排风阀门。 f c, z' {& {6 x
9 x9 x3 L% k' Z
BMS/FMS控制系统:正常运行,每天巡检一次,并按照规定备份数据。
: @: N8 P# l# v* W$ ^& j8 T1 C6 N: {
9、冷库、阴凉库、稳定性实验室、培养室……保持正常运行。
) [' F/ L$ W5 u9 Q6 E0 ?* T7 G# l; S( H- j8 Z9 @& h
五、启用措施
; H+ B# I: ^( f
" X- \2 U& G; x: n# b3 p: U1、车间饮用水系统:提前3天运行,清洗塑料储罐,更换加氯装置标准液,对设备、管道、环境进行清洁。
2 l- d1 B; M T8 Q
' n5 Z" } g0 \1 z: r# Q! @. I" S2、空压系统:提前3天运行,对设备、管道、环境进行清洁,进行正常的周期性预维护。
z% G5 h* n( | j n! E; J# U, ~( p
3、PW系统:提前3天运行,对设备、管道、环境进行清洁。 u/ ^/ l+ i% U( V
2 S. R0 D5 N9 C+ K2 b
打开PW储罐呼吸器阀门,将氮气泄压,安装好储罐呼吸器,开启原水箱进水阀,清洗原水箱,正常启动纯化水制备系统,安装新的5μ精密过滤器,对机械过滤器反冲洗、软化器再生。
; v p. ^; O, y* t% x
. _6 |( z# Y' i, s, V1 m, y, f" x5 [4、对反渗透膜进行化学清洗
( M' M. ]$ e$ S8 \
. J' V, B3 N8 _$ A重新配制化学清洗剂,对反渗透膜进行清洗,然后按照纯化水系统SOP程序将纯化水储罐制满水,并开启循环系统循环2小时后,通知QC人员取样检测相关的理化项目。
N3 s- ^" T* L+ z8 s% Z! A3 V) Y' b3 ^! a! M
将首次制备的纯化水从各使用点排掉,重新制水后按消毒SOP对制备系统、循环系统进行在线消毒,然后正常制水,于3天内将PW各取样点都取样检测,增加总出、总回和关键使用点的常规监测,跟踪纯化水各取样点的质量,3天数据合格,即可放行使用。
$ C; Z% t4 d- R Z) Y0 B$ D3 F( |! u2 V; L+ E) @
5、DIW系统:将纯化水打满DIW储罐,并开启循环系统循环2小时后,通知QC人员取样检测相关的理化项目。
3 Z7 o2 v" U4 s; ]5 L! w# s6 l/ z1 G$ U7 L
将去离子水系统从各使用点排掉,重新加水后按消毒SOP对储罐及管道系统进行消毒。然后重新加入纯化水,于3天内将DIW各取样点取样检测,3天数据合格,即可放行使用。 d# p E, h9 j- m G e' ^5 K
: J# R6 L3 I9 W6 T! F* i. o5 v8 }
6、PS系统:- v. a7 W3 K! W
; ]9 H8 f( |% s& c! P3 K% d) w# _开启预热罐的呼吸器及使用点阀门,将氮气排尽,将预热罐加满水及开泵加水至蒸发器后排放,待有工业蒸汽时,正常启动纯蒸汽发生器,打开各纯蒸汽疏水阀,并在使用点开启旁通阀排尽凝水,然后开启疏水阀正常运行,2小时后通知QC人员按常规取样监测,于3天内将PS各取样点取样检测,3天数据合格,即可放行使用。
* t6 l+ t1 }) S1 I6 J4 w3 r0 A! [# o+ s7 A( Z7 _+ l; A2 C) ]
7、WFI系统:开启储罐的呼吸器及使用点阀门,将氮气排尽。- C: H, q0 ]2 B) s- L6 p
' O Y$ L v8 T待有工业蒸汽时,按操作SOP将WFI储罐制满水,并开启循环系统循环2小时后,通知QC人员取样检测相关的理化项目。
/ `8 _1 N. h6 ~' e0 ~/ \
1 ?2 ]& K" |2 X# O/ ~# j7 z! h( p将首次制备的注射用水从各使用点排尽,新制注射用水,并按消毒SOP进行在线消毒,然后正常制备注射用水,于3天内将WFI各取样点取样检测,3天数据合格,即可放行使用。( L; Z/ k/ Y+ h
$ U5 N' U: g5 I% e+ N0 B8、制定各工艺用水取样计划,并按照取样计划进行取样检测。7 x& v, |& M* }6 @
, ^2 X- K9 Q" h9 }! k# {- M9、空调系统:& ~. x- Y) }; p% U O" W% f. Z
% ]7 e4 r$ \7 {, T8 d3 U正常恢复运行前对各空调机组进行周期性预防性维护,然后按照《空调系统操作SOP》启动各级别空调系统。
1 O- L! P9 H4 Z' x
0 C! a6 \# l+ t7 m4 u洁净区在空调系统恢复正常后、对各洁净区进行清洁、消毒之前,先对各区域关键功能房间、所有的RABS、层流保护……进行微生物基线测试,测试内容为表面菌、浮游菌、沉降菌……确认洁净区清洁前的环境状况。然后对各洁净区进行清洁、消毒,并对各洁净区房间进行环境监测,环境检测微粒数据结果结合在线FMS数据来确认清洁效果,确认洁净度符合相应的要求,即可投入生产运行(可以不等微生物数据出来,因为清洁消毒程序也是经过验证的,按照SOP进行清洁、消毒即可),生产过程进行同步动态测试和日常监测。: ~( m* s/ P& L
! k" M' v9 A1 t$ O10、一般区空调、常温库空调恢复正常运行后,需要对常温库空调停运期间的FMS监控的数据曲线进行分析评估,并对常温库中的物料进行检查。
" L+ _2 X) z9 x! K1 D; L# I& K# L7 l
' _* B/ j, A" B六、停运期间注意事项
6 Z; Z% z4 y' u1 s8 o
0 l+ b: ^( f+ {2 ^8 Y. D7 s1、车间应安排人配合水系统各个使用点的排空、排尽、从适当的使用点用压缩空气吹扫、反充氮气,并保证车间水系统各使用点的阀门可靠关闭。6 s2 g+ m# Q+ P. A
P) w$ \4 L2 j0 G$ J7 u4 M, K
2、洁净区的所有的门必须可靠关闭,与地漏连接的阀门必须关闭,如换热设备疏水阀前后端阀门、旁通阀、排污阀等。
8 S. O+ k; s6 [) x( k) w c3 r2 C( l' R0 G, ]5 ]
3、车间工艺管道、设备必须排尽残留物料,如冷却水管道、泵腔体、设备夹套……等。, g; Y0 a- [1 X+ \5 P& c: ?
4 M) F- K5 W& H5 v# e, z9 U' u. e4、车间、仓库需定期安排人员对车间内部设施、设备、工艺管道、阀门进行巡检,以免发生异常事故。
! u% P7 z/ h% ^
% t9 F9 ]2 ~+ s5 x4 u, Q5、运行班组每天安排一个人对公用系统、车间内部设备设施全面巡检一次,并做好巡检记录。
$ [3 B) w* f' H8 z8 Z- W7 a% e- f/ n1 u5 \2 u4 y6 X" s
6、做好防火、防盗、防冻……等工作,关好办公室及车间各房间的门窗,关闭不需要的电源,关好水龙头等,消除一切隐患。
; N- V/ p4 l2 O+ h/ d8 f: L/ ?" d* c0 U/ j
7、巡检人员遇到紧急情况要随机应变,冷静处理,并及时上报。
1 v, d5 Q; Q8 w% A7 E: {* P. V* e! v0 ^7 s2 P. z
8、为能及时处理各种突发事故和异常情况,各管理人员需保持通讯工具畅通。
: Q1 C4 S% `* X: m; S
; T( S$ v5 i/ g& {. F$ D O) A9、公用介质恢复运行后,各部门相关措施按照该方案执行。3 ~- L# g1 E9 P. W v+ Q2 F) Z
. i+ Z; _, m; Y' ~
七、结束语" J. x% c+ G: z4 r
3 f9 O( b6 s' _8 H5 w2 Z7 y1、以上内容仅供参考,适用于长假期间公用介质停运,3天以内的放假,除工业蒸汽、冷冻水、深冷水……停运外,其它各公用介质不停运,所有公用系统、设备全部打入值班运行状态,安排正常值班。
" O5 J$ \5 g6 m8 h) V" x2 O! a% Y9 O" ` v
2、至于提前几天开机启用设备、系统,检测数据几天合格后可以投入生产使用,以上暂定为3天的数据合格即可投入生产,其实我觉得1天、2天的数据,基本上也可以接受,只是做一个确认而已,毕竟所有的系统都是经过验证的。
1 s% y3 e+ P+ F' w+ N# V
5 j; f1 @1 C3 p8 _: x3、首次停运的,启用后,注意检测清洁前、消毒前各数据的基线水平,以积累更多的数据,甚至在数据足够的情况下,每次停运再启用,清洁消毒后可以直接投入使用,无需检测。
2 [4 x( r+ `4 a/ {
. }+ j/ p* C: b( b4、按照计划停运、按照SOP处理的,不需要启动偏差(有人美其名曰计划性偏差),因为毫无意义。
) R2 E* _5 X0 r, k( T
大家是怎么做的一起讨论
: J2 P& x% }- O8 c |