相信每个企业每年都会面对着百万、千万的能源及技改费用,而如何节能减排成为了当前各企业工程和设备部的重点考虑范畴,在此,我先陆续发表我对节能减排的一些想法,以此抛砖引玉,希望和大家共同分享、讨论节能减排。) l+ B7 `, p* K% t' Q
    运行成本包括但不限于以下内容:水、电、汽能源费用,三废处理费用、人员工资、设备折旧、设备维护、技术改造等。
( ^, o. U) ?  M, t8 _我先来说说空调部分:净化空调本身运行成本不是太高,主要是风机的电费、过滤器的更换,但与空调配套运行的冷冻机组、蒸汽费用却是个大头,那我们就先来说下空调的设计安装时如何来节省运行成本;1 D( d7 H* b5 y) o# g
A、减小风量,降低能耗,举几个例子:
; e/ O" ~) z; k1 c" P& t% v    第一、器具清洗间,设计院在设计时可能会设计为全排风,但是如果该房间不是长时间的清洗设备,且级别不高,那么就没有必要完全设置为排风,设置成回风就可以了;
7 H. [  j3 T# k5 J    第二、工程质量要把关,减小漏风量,风管灯检很重要;保温棉厚度要到位,降低冷热量损耗,技术夹层用玻璃纸贴起来,防止阳光直射;风管夹道要密封好,否则会增加新风量等。
, Y; a2 W$ Z. r' K    第三、减小送风量,如果有些辅助功能间要求不是太高,换气次数尽量减少,但要注意风量合格下限是满足要求的,但是为了防止变数,风机的风量可以选大,万一变更,怕以后不足。+ X( D+ h( u- z0 W( p7 g( @
    第四、增加变频器,包括排风机,但要注意,电机为变频电机,不是变频电机也可以,但是频率最好要高于30HZ。* d7 S  M5 R# P$ j
    第五、空调系统增加二次回风,就是部分回风不经过表冷器,当然此方法可以,但我感觉意义不是太大。
9 W# `. J3 Z2 J    第六、新风口位置需要注意,避开产尘处,在上风口,可以高一点,楼顶不错,但是要注意维护检修是否方便、
9 I% Z4 @5 t  \& X: G" Y# F    第七、过滤器:新风管增加粗效过滤,保护好初效过滤器,初中效级别要到位,如果条件可以增加一个初效,一个板式,一个袋式,反正每家的做法不一样,这样做的目的是保护高效过滤器,说道高效过滤器,我们要注意厂家给我们设计的陷阱:高效过滤器的厚度越低寿命越短,所以这里要注意了。还有就是过滤器的品牌和质量很重要,尽量选好一些的品牌,AAF、康菲尔、华泰啊等等。0 }$ g7 X( Z3 E4 w) e1 |; G) |( K
    第八、空调箱的品牌也很重要,也许你买个普通的空调箱看起来和品牌的没什么区别,但是过了4年以后,你就会体会到了。* h' t: B5 ~( E6 ?* Y2 y7 v
    第九、风机,建议选择无蜗壳风机,为什么呢,因为此风机的维护方便,不用换皮带,而且是免维护的轴承,工况好的话可以用4年没问题,贵15%左右,但很划算。
+ X2 O* G  Y8 O/ W& x+ ?+ M7 r* ?$ _    第十、对个别房间有温湿度要求的,可以单独处理,不用全部处理。
6 C* u, X+ T  Z7 W; t' r7 w7 d3 q    第十、尽量减小风管弯头。一个弯头50PA的压损,你可以自己算算。
+ r, W' v0 k% M7 f# p  x' }$ Q9 c    第十一、前期能用好设备设施,尽量用好的,虽然投入成本大一点,但是后期确实省钱和省心,你自己可以算一笔账给老板听,可以做个选择题,我经常这么干。
0 o  `$ l7 l8 v8 s: @  以上仅为空调本身的节省运行成本的一些部分想法,还有空调 水、电、汽方面的,另外还有冷冻机组(7°水、深冷、普冷)、工艺气体(压缩空气、氮气)、循环水、生产用工艺用水系统等很多很多的方面,我会继续更新,谢谢!
$ q( z+ T3 E0 b' O. H- a; ]9 ]! c; S; Q8 E, J# g, _2 O7 e, a

6 \' f# L1 n; E
8 }' l5 g1 ?* O$ b( t3 M/ ~2 ?$ z0 [) ~" E* ?  S% c9 [
上面说了空调,现在说说工业蒸汽。8 s' x- i  ~) ^% [
    工业蒸汽输送和蒸汽使用过程中都会产生高温凝结水,这些凝结水具有蒸汽热量的20%的热量是优良的软化水,具有很高的回收利用价值。凝结水的回 收不仅可减少燃料的消耗量及相应的费用,还可以减少自来水的消耗量及相应的水费和水处理费用,凝结水回收及其热量的利用是工业企业节能降耗的有效途径之一,我公司现在用的蒸汽大概是220元/吨,我们公司的水、电、汽费用一年是几千万,你想想如果能省个10%,老板在给你省下10%的10%,那也很爽啊。好了,言归正传,具体说一下我的一些想法吧。) |8 K: h" H2 i( ?9 G* I3 W! W; b
1、首先在厂区规划设计时就要考虑到位,比如可以分为两条线,一条为高压蒸汽线,一条为低压蒸汽线路,如果是使用点是低压使用,需经过减压阀减压使用,是会有损耗浪费的。2、合理设计蒸汽管线,减少输送路程,不要随意乱接支管,可以在某些分区内设置分气缸,进行减压,也有利于冷凝水的收集。
4 t! j( B1 K( P* H+ \7 Z3、蒸汽管道的施工要符合规范要求,施工过程中需要注意,该有的龙门架要有,该有的过滤器也有,否则很容易损坏阀门,造成漏气,疏水接管一定要正确(可以看下规范),防止施工单位省事直接在官道上栽头(这种现象很常见),这样会导致管道里面的冷凝水无法排净,造成不必要的浪费,还有需要注意保温。7 j$ m6 x# p" k, _& l* n; k8 R
4、安装好的疏水装置,这个建议调研后自己买,如果让施工单位买,质量不容易保证,但自己买也要注意疏水阀的接管口径是否与管道压力匹配,一定要了解清楚这方面的相关信息,如果不清楚,可以先多咨询咨询厂家,货比三家,总有人会告诉你实话,反正实力越强的公司,他越会用数据说话,这样,你在买好的疏水器时也可以算账给老板知道。对了,能法兰连接的就不要丝扣连接,丝扣的容易跑冒滴漏,推荐品牌:斯派莎克,阿法拉伐,呵呵,好像有点贵。
' I  V% ~8 ]' L3 e7 @7 ^' X2 I5、在初期设计时需要考虑到冷凝水的回收装置,回收有很多种方式,比如余压回收、重力回收、加压回收,并且都有相应的成套设备可以选择,对于蒸汽的回收也是很大的一个课题,有专业的公司干这事,所以,在初期设计时,不妨请这些专业的公司参与进来。 比如 ARTFLOWCONTROL
( B8 N% _7 g7 J& Q& b6 W6、对于已有的无法增加蒸汽回收装置的厂区,我们需要注意检查蒸汽的排凝是否正常,比如有30个蒸汽使用点,它们的冷凝水全排放到一个降温池里面,那么当蒸汽降温池在冒蒸汽时,你可能就很难判断是那个点存在问题,对于这个问题的解决我有两个方案,等我上班后我将方案上传(家里电脑里面没有)。( {( {: F* k7 s, \- ?
7、安装蒸汽流量计,便于对车间进行能源考核,纳入生产成本,装流量计需要考虑流量计的品牌,我觉得好一点的国产流量计也是可以的,同时也需要注意流量计的安装问题,方便检修和前后直管的距离,另外有钱的单位可以考虑安装远程信号传输的功能,进行远程监控及时发现异常。* {; s9 |  q4 N3 ^3 E" k+ R, y

. t5 A# I( c4 ?3 J4 [8 M   从疏水阀到流量计每一项都能成为一个专题,我水平有限,所以只能在这里抛砖引玉,我们懂得不多不怕,但是我们可以找专业的节能设备公司为我们量身设计定制,我觉得只要我们有这个想法、思路在加上良好的执行力就能将蒸汽的节能、回收工作做好。
, K6 G& L4 P( s6 H5 h) X
作者:杀生丸老师
- J, B$ n! S4 w( v. i* I* z7 ~/ X( m9 b0 o1 S7 M3 E& ?0 ~
0 t- u$ e) U: _# ~  Q
+ h1 n6 Q- U: f* i) Q
回复

使用道具 举报

沙发
feibing 发表于 2015-2-25 20:32:16 | 只看该作者
感谢分享,辛苦
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

QQ|手机版|药群论坛 ( 蜀ICP备15007902号 )

GMT+8, 2025-6-19 11:01 AM , Processed in 0.098323 second(s), 18 queries .

本论坛拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论! X3.2

© 2011-2014 免责声明:药群网所有内容仅代表发表者个人观点,不代表本论坛立场。

快速回复 返回顶部 返回列表