马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 
x
作者-石头968. ]$ H3 T: m* A; A- v4 ], s, K7 E
3 _8 p! `5 |* J$ P6 u 一、问题的提出:8 X0 {' b/ L4 j: L$ h
* X- ^. a( F% @4 X7 I! l
春节马上放长假了,车间处于停产状态,您的HVAC系统、水系统……等公用介质如何维持、如何停运、如何启用?又到了大家头疼的时候,没有停运方案、启运方案和SOP程序?停就停了,“不体现”,运行记录照常填写就行了^_^是不是啊?; g, D" ~& i, j/ H& ?0 f
E4 H& u5 X' e6 r; U8 o
对于制药洁净厂房,无论是AB级区还是CD级,无论是口服药品还是无菌药品,无论是“四班三运转/三班两运转”还是“三天打鱼两天晒网”,洁净区都“应当能够最大限度地避免污染、交叉污染……”,这个“最大限度”确实让很多人无法取舍,压差梯度的保持、温湿度的控制,就成了避免环境污染与交叉污染的重要手段。! ?, C$ i; W" @* R# P5 N0 E7 l6 s
. b9 c, s2 l1 Z% q" s9 n非生产状态,比如晚上不生产、周六日不生产、小长假、大长假……五一、国庆、春节……层流、RABS、HVAC系统……纯化水、注射用水、纯蒸汽、压缩空气、氮气、真空、冷水、热水……所有的公用介质如何运行、洁净环境如何保持?7 [& k+ T& I) G& w, z E
7 t! k6 O5 C! _( V& t, ]1 E
到底什么样的运行方式可以“最大限度地避免污染、交叉污染……”?什么样的运行方式可以使洁净区保证“动态”的洁净度要求和维持“静态”的洁净级别?什么样的运行方式可以保证“水系统、洁净工艺管道系统”的洁净状态?什么样的运行方式可以让“风险与成本”都能够控制在可接受状态?这些问题在网络论坛的讨论由来已久、从未停止→
. @& _* L4 x+ h% g
" c& F/ U9 O2 q5 I* e二、停运原则! m0 E& i$ x b! K. j
- c: _$ M9 n* a: t, ?
因春节放假期间公司将统一停止“工业蒸汽、冷冻水(7°C)、深冷水(乙二醇水)、压缩空气、真空、氮气……”的供应,将影响到车间PW、DIW、PS、WFI系统的正常运行及HVAC系统的温、湿度控制,DIW、PW、PS、WFI等水系统将全部停止运行。0 ]8 d) N; x/ b$ h: o" }- e
8 ]& f5 `/ {6 zPW制备系统的水排尽后,充1%亚硫酸氢钠保护RO膜,PW循环系统和PS/WFI制备系统/循环系统用压缩空气吹干,后充氮气维持正压保护,DIW系统水排尽后用压缩空气吹干,尽量降低各种洁净工艺管道中的残水造成微生物污染的风险。/ z5 P6 J8 e8 l. ?; f
; o6 ]0 \( e& P) z! E. U一般区空调系统和D级区空调系统停止运行,C、B级空调系统转入低频运行状态,所有洁净区的RABS、层流设备、QC化验室的HVAC系统停止运行,因停止“工业蒸汽、冷冻水(7°C)、深冷水(乙二醇水)、纯蒸汽“的供应,HVAC系统的温、湿度无法控制,B、C、D各洁净级别之间仅保持微正压保护,以降低污染与交叉污染风险。
' j8 L, H( T% T) k3 O; }+ Y4 P& N$ Z9 U
存有物料的、有温湿度控制要求的冷库、阴凉库、稳定性实验室、培养室……保持空调系统和设备的正常运行。
1 ~% U: t! a4 p1 p" z
: @* Q) X( O+ Y9 u' D4 y( l$ s三、风险评估表(略)
3 j/ E+ ]; H& b' t' E
, s( S$ i) x: L! B8 J5 c四、停运措施
: U; P1 i+ ~* \5 D. ~6 |: Z! {: j3 x2 o
1、车间饮用水系统:. K7 l5 r5 A4 O# ?% H4 D6 a+ s
1 O# g. ?4 n) p9 j- h5 P) @
排尽设备、储罐及管道内残留水,关闭进、出水阀门,断开电源,排空50T储罐残水。这里有个疑问,到底是满水保存还是排空保存?排空不吹干,可能更容易生锈,尤其“非不锈钢管道”。俗话说“干百年、湿千年、半干半湿就一年”,说的是物体在满水时氧化过程放慢,物体腐蚀速度变慢,所以如果不是吹干保存,宜装满水,这样氧化过程较慢。这个且自己思考!
W# ^7 ]$ ~. D+ F: V
' J4 f! X7 P+ N1 w- ` ?2、PW制备系统:停止运行,必要的保护措施
( x8 ~, p1 Z3 S$ i$ C: h, w6 D4 B) L
原水罐:将罐内残留水排尽(PE储罐或不锈钢储罐,排尽为好,碳钢储罐另议)。
7 R2 p. c# a/ w# Y& ~+ d- a1 J5 E7 C: Z8 I, ?" z
多介质过滤器:停运前,将纯化水储罐内的纯化水用软管接至原水罐中,用制备系统增压泵对机械过滤器进行反冲洗,反冲洗后,关闭进、出阀门。
! A& b+ i# i" n4 p5 G- Q8 |! H4 j. o& H: C! w4 B
松开管道各连接处,将制备系统管道内的水排尽,管道用压缩空气吹扫至无残留水,连接好后关闭进、出水阀。- d) m3 F, w F' N; M; y8 x; U9 x% P
! M1 R6 g1 Q2 N' p, d
全自动软化器:为避免树脂在停产期间造成脱水损坏和滋生微生物,将其浸泡于饱和食盐水中。关闭软化器的进水、出水阀门组件,打开再生排污阀门,启动“再生程序”将饱和食盐水注入两个软化器,然后关闭所有阀门。% e& w8 z% j6 D/ {
3 q7 {' [ c* R! |( {
微孔膜过滤器:将滤芯取出,排尽设备内残留水,滤芯洗净、烘干,用塑料袋密封存放。
% \& u p3 _; L3 o9 l. r
) H2 y* N1 z6 j一级、二级RO膜:进、出口安装不锈钢阀门,配制1%的NaHSO3(亚硫酸氢钠)溶液注入反渗透膜组件,浸泡以防止微生物在膜面繁殖及反渗透膜脱水,且应注满,RO膜最高处有NaHSO3溶液排出,方可关闭所有的进、出口阀门。5 z; P. u5 J6 F# J& [+ {3 B6 V
& G& H- M6 }+ J, o# B4 V3 S; M( `
3、PW循环系统:停止运行,压缩空气吹干,充氮气保护& ]7 v$ r8 f; W" d8 t p
, j7 x* E5 ]( Z8 w9 f% n6 v2 F拆掉纯化水储罐上的呼吸器,安装好储罐呼吸器出口隔膜阀,并打开阀门。呼吸器滤芯应清洗、烘干、密封储存。% R( h3 `# z( o! ]$ F1 q
+ k* u" N- Y, g2 `3 m9 O4 V( d开启车间纯化水各使用点阀门,开启纯化水储罐排尽阀,将纯化水储罐及管道内残留水全部排尽。/ z3 }! X6 W- z, n t) J
; x: k2 b! z- f! l( j. Q# R! a从靠近制备系统出口端关闭制备系统到PW储罐的阀门,从最远使用点反充压缩空气吹干,从各使用点依次排气吹扫,然后从最远使用点充氮气,在循环水主回管路上安装压力表,并记录氮气压力值。. O7 X6 e5 O* k: p, ]: C
4 J/ n' a4 a: s( n
依次关闭各使用点阀门,直至储罐呼吸器出口有氮气排出,关闭储罐呼吸器出口阀门,保持系统压力0.15MPa以上。 U1 P7 z" F) m0 k4 n' H6 |
# u2 ]- P: t" H3 z6 Z* |3 N# T9 _以上顺序可以由循环系统、二级RO、一级RO依次往前停运。
! e, Z6 X7 }& x
/ D( ^" ~ G" _. a% V V4、PS系统:停止运行,充氮气保护
6 e5 I- \" Z+ F5 ^; Z( C7 y. t& A, l9 C, c+ ~( k0 u, t
预热罐、制备系统、分配系统全部排空,开启车间各使用点阀门及旁通阀、储罐排水阀、蒸发器排水阀,将残留水、汽排尽,关闭所有外接介质阀门。. s Q5 ^0 }9 t; b3 |* L
% s; L$ { t3 S
从最远使用点反充压缩空气吹干,从各使用点依次排气吹扫,然后从最远使用点充氮气,在总出取样点加装压力表,并记录氮气压力值。
* U; H: s2 ]* T. p$ V: I
8 g6 n/ B; [* V8 F8 d A' w4 r, ?依次关闭各使用点阀门,直至储罐呼吸器出口有氮气排出,关闭储罐呼吸器出口阀门,保持系统压力0.15MPa以上。4 @6 M2 {8 h% |3 m( |% G4 S
8 [, }9 q5 ]2 X) l4 d
5、DIW系统:停止运行2 }& {! |9 ]8 L7 e0 d! Z) C
" @- t4 k: O0 z% j
开启各使用点阀门及储罐底部阀门,将储罐及管道内残留水全部排尽。. T! y* N" o0 v+ {
( _+ x0 W/ v; H8 E9 _2 ]将压缩空气接至取样口处,向储罐及各使用点依次吹扫,然后依次关闭所有阀门,保持DIW系统密闭。
2 v0 Y" ]2 ^; j, V8 K' k; V" e) j
& L/ w, G0 G, f7 j2 |6、WFI系统:停止运行,充氮气保护* p& {/ |6 @5 p6 ]; i
+ y' C* X9 d/ n. N* ^+ I拆掉储罐呼吸器,安装好储罐呼吸器出口隔膜阀,并打开。滤芯清洗、烘干,密封储存。; s. D# Y/ H" l; V7 E- a
, W% l3 b2 t& d' p' U
开启车间各使用点阀门及储罐排水阀、每一效蒸馏塔排水阀,将储罐及管道内、蒸馏塔内残留水全部排尽。
0 i7 M" K+ _! R- J
, f1 H! p |6 D1 H从最远使用点反充压缩空气吹干,从各使用点、储罐呼吸器、每一效蒸馏塔排气依次吹扫,然后从最远使用点充氮气,并在总回水口加装压力表,记录氮气压力。
8 g; E$ g- X/ Q$ P4 V
: _+ _2 q; c: I* a0 l) Q3 n! R" F! S依次关闭各使用点及储罐阀门,直至蒸馏塔排水阀处有氮气排出,关闭蒸馏塔排水阀阀门,保持系统压力0.15MPa以上。
& t5 K% @# y# B* X) k6 F; |% U9 y* k- v/ p5 s7 w
7、空压系统:# H. N- N5 r5 e- Z( }; e$ N1 y
: }. z+ d# @# p5 e3 C$ T
排尽设备及管道内残留气体及液体,关闭所有进、出阀门,断开电源。这一条可能也有争议,有人说压力容器不使用时最好带压保存,我觉得为了安全起见,还是泄压保存为好。
8 Z7 x' H6 S3 J2 d4 p- v; i7 b: N5 k* w& ~
8、HVAC系统:8 ^/ p& N1 ~- g0 Q1 }
; D/ F! ^6 a: q$ j+ ]cRABS空调机组、B级区物料闸间空调系统停止运行,关闭新风阀门、送风总阀、回风阀门,关闭冷、热水阀门,断开电源。6 O; n$ E0 v6 k5 C
5 x* q, W# z6 p" [% Y6 O; Q+ N$ z- F生产车间所有的层流停止运行,所有实验室微生物空调机组停止运行。
# x: x8 p1 X' u3 q; Z) a( h4 N9 g \# b5 U9 f# x9 Q4 t
所有一般区空调、D级区空调停止运行。( w1 H7 b$ L3 v" H. B
- E6 b8 n; Q5 y
所有CB级区空调系统:按照SOP程序将风机转入低频运行,维持洁净区各级别间微正压。手动关闭冷、热水阀门,打开冷、热水排水阀,排尽换热器及管道内残留水。
/ A/ x, B% Y+ Y( g' d( r1 J, Y* }# V) y, o9 Q
热水供应系统:手动停止运行,关闭蒸汽进、出阀门,排尽换热器及管道内残留水。
$ F7 {( \# A8 V/ X3 R$ q# h2 `0 [+ w% t! K8 B
生产车间洁净区内各物料、成品,需送回仓库保管,有特殊要求的物料需做好相应的保护措施。' c/ K) |9 X" s5 s" m! D* U
: ~& A a$ B+ z9 L, G! U排风机组:所有排风机组停止运行,关闭所有排风阀门。
% L. S+ ?: Y. c$ F5 k, r0 J
7 u, F" k$ R0 {' y" ]BMS/FMS控制系统:正常运行,每天巡检一次,并按照规定备份数据。$ V- p0 u. k9 K# l3 F$ p
% r% F( L% p+ C; o9、冷库、阴凉库、稳定性实验室、培养室……保持正常运行。0 r: g6 F" Q& E s0 W( o; h; R
3 n4 w' b" h( A* ~8 S
五、启用措施9 }& S; Z5 X' E
4 t" k/ U# g# u; i9 O4 l
1、车间饮用水系统:提前3天运行,清洗塑料储罐,更换加氯装置标准液,对设备、管道、环境进行清洁。
; ]3 d# q _. X6 N0 R2 ~& M7 K. m8 ?& s: |
2、空压系统:提前3天运行,对设备、管道、环境进行清洁,进行正常的周期性预维护。
M5 \6 l4 n. i& O6 [: Q* c# ]/ }1 @+ j3 I8 m% A
3、PW系统:提前3天运行,对设备、管道、环境进行清洁。- P( q, x2 V. H" M+ q7 R2 y
4 v2 g0 }( v a- ~打开PW储罐呼吸器阀门,将氮气泄压,安装好储罐呼吸器,开启原水箱进水阀,清洗原水箱,正常启动纯化水制备系统,安装新的5μ精密过滤器,对机械过滤器反冲洗、软化器再生。
& f, C! J& V; J u
2 y/ t4 h1 q+ d4、对反渗透膜进行化学清洗
$ E+ s; _4 W" U
' m$ E# b8 [# G0 W s: r5 x重新配制化学清洗剂,对反渗透膜进行清洗,然后按照纯化水系统SOP程序将纯化水储罐制满水,并开启循环系统循环2小时后,通知QC人员取样检测相关的理化项目。
8 K, U$ z) E1 J7 T4 O8 T+ E) c
9 ~0 R& ^ M4 b* C |7 r将首次制备的纯化水从各使用点排掉,重新制水后按消毒SOP对制备系统、循环系统进行在线消毒,然后正常制水,于3天内将PW各取样点都取样检测,增加总出、总回和关键使用点的常规监测,跟踪纯化水各取样点的质量,3天数据合格,即可放行使用。4 ^$ B$ e6 ^: Z' p
! z5 l+ ^ d3 T* Q9 r* j6 V2 x5、DIW系统:将纯化水打满DIW储罐,并开启循环系统循环2小时后,通知QC人员取样检测相关的理化项目。, _' [5 i( V7 t0 y; A- y
5 e! X f J% q
将去离子水系统从各使用点排掉,重新加水后按消毒SOP对储罐及管道系统进行消毒。然后重新加入纯化水,于3天内将DIW各取样点取样检测,3天数据合格,即可放行使用。 |1 d0 A% v* [& h
2 N6 h* z( W! d6、PS系统:1 e5 w% Q4 f* y8 k
1 ~% b$ K- _: B( f2 @6 v6 s
开启预热罐的呼吸器及使用点阀门,将氮气排尽,将预热罐加满水及开泵加水至蒸发器后排放,待有工业蒸汽时,正常启动纯蒸汽发生器,打开各纯蒸汽疏水阀,并在使用点开启旁通阀排尽凝水,然后开启疏水阀正常运行,2小时后通知QC人员按常规取样监测,于3天内将PS各取样点取样检测,3天数据合格,即可放行使用。7 C3 \5 |# S4 r1 X4 N
% B" I. c- f8 Z$ ^9 Y& g
7、WFI系统:开启储罐的呼吸器及使用点阀门,将氮气排尽。
- o" m& z8 s! h7 ?+ `! U2 ~
4 l- P) i/ i3 v- {待有工业蒸汽时,按操作SOP将WFI储罐制满水,并开启循环系统循环2小时后,通知QC人员取样检测相关的理化项目。
4 J9 v$ A1 |1 U) H8 r9 c/ {; {( d
) k+ O6 G: F' r将首次制备的注射用水从各使用点排尽,新制注射用水,并按消毒SOP进行在线消毒,然后正常制备注射用水,于3天内将WFI各取样点取样检测,3天数据合格,即可放行使用。9 {4 }3 {3 p6 h' u3 n8 F( Q
0 @" Z& ]0 K- M0 Y4 d
8、制定各工艺用水取样计划,并按照取样计划进行取样检测。
( S+ s+ c$ ^- i5 f$ H( @. x# s1 K- Q" W
9、空调系统:
3 M+ @5 m) J( L, E/ y- t+ H. M* X" \( p3 w4 S. l3 { t o
正常恢复运行前对各空调机组进行周期性预防性维护,然后按照《空调系统操作SOP》启动各级别空调系统。
7 q6 R6 T# K) \; x" _. C
; E' y. s. `: {/ d洁净区在空调系统恢复正常后、对各洁净区进行清洁、消毒之前,先对各区域关键功能房间、所有的RABS、层流保护……进行微生物基线测试,测试内容为表面菌、浮游菌、沉降菌……确认洁净区清洁前的环境状况。然后对各洁净区进行清洁、消毒,并对各洁净区房间进行环境监测,环境检测微粒数据结果结合在线FMS数据来确认清洁效果,确认洁净度符合相应的要求,即可投入生产运行(可以不等微生物数据出来,因为清洁消毒程序也是经过验证的,按照SOP进行清洁、消毒即可),生产过程进行同步动态测试和日常监测。
8 H0 E# P; Q& y$ [/ ~- L
7 B) T( s. w6 }; n5 i1 E10、一般区空调、常温库空调恢复正常运行后,需要对常温库空调停运期间的FMS监控的数据曲线进行分析评估,并对常温库中的物料进行检查。
" z3 e, ]( I0 u" r( I& O7 x3 ?5 U- l) Z( X1 Z" D! p7 M" n
六、停运期间注意事项1 q2 @8 U/ V! Q, p
) @/ U7 i5 r$ o. `0 F1、车间应安排人配合水系统各个使用点的排空、排尽、从适当的使用点用压缩空气吹扫、反充氮气,并保证车间水系统各使用点的阀门可靠关闭。
2 W) w% _2 l+ e( l9 x; d" }
; R! X5 Z0 K; Q2、洁净区的所有的门必须可靠关闭,与地漏连接的阀门必须关闭,如换热设备疏水阀前后端阀门、旁通阀、排污阀等。/ B) X4 ~* l8 f$ i
1 P- |! ~* r4 p/ N: ?: p9 Y3、车间工艺管道、设备必须排尽残留物料,如冷却水管道、泵腔体、设备夹套……等。
2 r6 ^1 h% p; o+ Q X
& M8 ?, c! A/ m" Z1 l6 @/ X- ~6 B4、车间、仓库需定期安排人员对车间内部设施、设备、工艺管道、阀门进行巡检,以免发生异常事故。0 P; Y: ]3 A# i, Y2 Z! C7 o
" O5 A& N: L/ D4 T( `. Y; M2 {: K5、运行班组每天安排一个人对公用系统、车间内部设备设施全面巡检一次,并做好巡检记录。) i6 T3 l n8 b
+ G8 q3 E; r, b1 |4 n# R! }6、做好防火、防盗、防冻……等工作,关好办公室及车间各房间的门窗,关闭不需要的电源,关好水龙头等,消除一切隐患。1 O1 q4 ]7 N9 z& \( o/ {' ~
7 v1 T1 S/ j' a, c& g7 l; S7、巡检人员遇到紧急情况要随机应变,冷静处理,并及时上报。+ t9 ]+ L* G3 c9 J6 y
4 j8 P* P, W$ i2 K& a" _4 h( \. L- h
8、为能及时处理各种突发事故和异常情况,各管理人员需保持通讯工具畅通。
, H) s6 ^' `' c y+ V7 J- h4 { l6 Q5 F' M F$ F
9、公用介质恢复运行后,各部门相关措施按照该方案执行。
- {. m: f7 b0 m1 _: O* J+ J3 ?: ?2 l4 \
七、结束语
! H0 ?& f+ s% x% U* }3 w, ?1 \+ O/ f8 W0 P! e! ]- _
1、以上内容仅供参考,适用于长假期间公用介质停运,3天以内的放假,除工业蒸汽、冷冻水、深冷水……停运外,其它各公用介质不停运,所有公用系统、设备全部打入值班运行状态,安排正常值班。: B' l- W2 [0 u
, @0 l6 }9 ]6 }' P7 D2、至于提前几天开机启用设备、系统,检测数据几天合格后可以投入生产使用,以上暂定为3天的数据合格即可投入生产,其实我觉得1天、2天的数据,基本上也可以接受,只是做一个确认而已,毕竟所有的系统都是经过验证的。
, D+ c1 c/ Y& K& }
! p1 `: q* j9 u3、首次停运的,启用后,注意检测清洁前、消毒前各数据的基线水平,以积累更多的数据,甚至在数据足够的情况下,每次停运再启用,清洁消毒后可以直接投入使用,无需检测。, q- p, o; a% ]- @4 |
) V" X5 U8 g j; k4 B4、按照计划停运、按照SOP处理的,不需要启动偏差(有人美其名曰计划性偏差),因为毫无意义。
- |. ?3 Q* `8 Q: R8 w
大家是怎么做的一起讨论 " ]' _1 X) |! p% n" |0 t
|