马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 
x
【GMP缺陷】是国内外GMP认证缺陷或解读集合,前车之鉴是宝贵的财富,但我们也要审慎的接受和学习。(PS:查询GMP缺陷系列文章请在微信回复 g+编号 例如:g001;如需查看全部缺陷文章目录,请在微信回复:g) 13年12月通过了新版GMP认证,认证范围为非无菌原料药,检查单位是江苏省药监局,共提了1条主要缺陷,11条一般缺陷。 - Y" j" y6 f1 d% Z& p
严重缺陷:无 主要缺陷:1项 1、验证或再验证工作未能达到预期效果,如:(第144条)
4 m7 b6 @, ?9 M, `4 K" `0 K①产品工艺验证、空气净化系统、纯化水系统及两维混合器、热风循环烘箱等设备验证和确认的范围和程度,未经风险评估来确定;(第138条) |: B# C, N( a" `# L: D9 T6 G |
②空气净化系统自净时间未经确认;热风循环烘箱热分布验证采用留点温度计测定温度;(第139条)
. d4 _7 C, a5 j' O7 I$ |③生产线清洁验证中涉及多台同型号设备,未记录设备编号。(第143条) 一般缺陷:11 项 : p4 Z5 A5 U, _2 m9 A
1、洁净区部分生产人员及公用工程岗位操作人员新版GMP知识、岗位SOP培训效果不佳;(第27条) 9 F' F- T% ~& m5 {* _
2、洁净工作鞋未编号管理,洁净工作服的洗涤未记录编号,未建立收发记录;(第34条)
! v) `$ q9 [0 V3、化验室气相室、液相室无排风设施;(第42条) 4、洁净区反应罐X顶部有锈迹;(第80条)
; a* T2 d6 ^+ p0 H/ V8 }* c5、清洗后的料液过滤输送软管有残留液体;(第85条) : D6 ~/ |9 [$ Z
6、移液枪的校准参数未完全包含实际使用的参数;刻度吸管、量筒未校验;(第90条)
$ ], m/ j+ W' |% v, i, ]# ^7、纯化水预处理活性炭过滤器无消毒措施,储存分配系统巴氏消毒使用的普通板式换热器不符合要求;(第101条) ) R) _5 c! w w7 X: x- c) j# a
8、原料XX(批号:XXXX)货位卡取样量记录为0.5公斤,实际取样1公斤;(第112条)
2 Y- ?; d6 i. T& Q; x9、产品干燥过程中的翻料操作未记录;(第175条)
& N8 d' a4 e' c" _, j10、纯化水微生物限度检验采用欧洲药典方法,虽然与中国药典方法进行了比对,但中国药典方法未经确认;(第223条)
0 s) U1 G/ \) I$ c7 c2 x2 v11、进入洁净区的人流、物流气锁间未安装连锁装置。(附录一31条)
% e( m9 [) T' u) q+ v& y& R* q3 J, Q5 t% |
|