各位群友,我们把沸腾干燥机后室设计成在洁净区,请问:这样可以吗、在认证期间,现场检察人员对这个问题会提出什么样的问题,我们这样设计弊病在哪里?请教了。
  R3 \* H. R1 Y, z  T% W  n4 n4 B
回复

使用道具 举报

沙发
咖啡甜 发表于 2015-1-7 14:38:45 | 只看该作者
朋友这样设计也是没有问题的了!必须把直排系统做好,不然产热大你怎样排到室外的!检查员估计关注的问题还是在清洁方面。弊病前面说了啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
liulangzaiyuena 发表于 2015-1-7 14:57:54 | 只看该作者
没有什么问题,至于弊端的话,楼上已经回答了,不重复,检察官不会问什么的,别担心。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
liver98 发表于 2015-1-7 14:58:05 | 只看该作者
后室,一般不设计在洁净区7 U1 a5 i4 V; P4 q, y* }
如果还没有施工,建议现在就调整到外面。
- ], w1 h/ ^, P  Y如果已经成了事实,那就要注意:1 G# t/ ^1 ^" Q) E4 K9 r
1.室内采风,对你车间压差分布有没有影响?, l+ ~8 d5 P6 e" S4 B  w
2.该房间的单独开门,至于是不是需要气闸间,看你们现在的设计6 _# ]- f8 S: L1 H/ [$ B* C" z
3.该房间的进行直排
/ ?$ I0 W. R7 I  g" P. ^4 N4.你们的过滤器的周期性清洗和更换要考虑- V4 G% h3 P# `  F* i
5.房间的清洁需要重点的关注
0 C) g7 L2 F6 B7 a+ u7 x, A. l6.要考虑蒸汽泄压对你洁净环境的影响) T! s: B3 n8 S% `+ Z
……, W; r! `9 j1 N% U: W; t! s7 q# F0 q
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
黑龙 发表于 2015-1-7 18:45:16 | 只看该作者
一般都是放在一般区的,放洁净区风险就增加了
回复 支持 反对