药群论坛

 找回密码
 立即注册

只需一步,快速开始

查看: 911|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[制剂] 【讨论】沸腾干燥机后室

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
顺我者昌 发表于 2015-1-7 14:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册  

x
各位群友,我们把沸腾干燥机后室设计成在洁净区,请问:这样可以吗、在认证期间,现场检察人员对这个问题会提出什么样的问题,我们这样设计弊病在哪里?请教了。: k8 |$ x0 C" q2 p, o
回复

使用道具 举报

沙发
咖啡甜 发表于 2015-1-7 14:38:45 | 只看该作者
朋友这样设计也是没有问题的了!必须把直排系统做好,不然产热大你怎样排到室外的!检查员估计关注的问题还是在清洁方面。弊病前面说了啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
liulangzaiyuena 发表于 2015-1-7 14:57:54 | 只看该作者
没有什么问题,至于弊端的话,楼上已经回答了,不重复,检察官不会问什么的,别担心。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
liver98 发表于 2015-1-7 14:58:05 | 只看该作者
后室,一般不设计在洁净区+ j3 t4 i" l2 n) A- \' B" C3 r
如果还没有施工,建议现在就调整到外面。3 u: w( W, X' U" B( T4 Y! G5 P. h
如果已经成了事实,那就要注意:
3 s) ?0 H9 F# s# T' }1.室内采风,对你车间压差分布有没有影响?
- {4 o. P# B8 W6 b- V- b2.该房间的单独开门,至于是不是需要气闸间,看你们现在的设计
- l2 m- d3 d0 j8 j- a6 Q, a+ J; `3.该房间的进行直排
* E0 b% j% ]: w  g4 L! s5 l4.你们的过滤器的周期性清洗和更换要考虑
& z0 L* P" b8 N1 P! f, t8 V$ n5.房间的清洁需要重点的关注/ x5 z2 U5 ]8 Z( X
6.要考虑蒸汽泄压对你洁净环境的影响1 W  z) O0 P# x; s
……/ H+ i4 R$ ]% f5 d3 c0 S
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
黑龙 发表于 2015-1-7 18:45:16 | 只看该作者
一般都是放在一般区的,放洁净区风险就增加了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

QQ|手机版|药群论坛 ( 蜀ICP备15007902号 )

GMT+8, 2025-6-17 06:52 PM , Processed in 0.090824 second(s), 17 queries .

本论坛拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论! X3.2

© 2011-2014 免责声明:药群网所有内容仅代表发表者个人观点,不代表本论坛立场。

快速回复 返回顶部 返回列表