马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 
x
作者-石头968% x* n& [5 ?: ?7 ]6 M
\$ Y0 w, r( T; Q) n
一、问题的提出:- |: e+ m( J; D+ G
. \' _( m7 f" W7 q" l2 x5 Q春节马上放长假了,车间处于停产状态,您的HVAC系统、水系统……等公用介质如何维持、如何停运、如何启用?又到了大家头疼的时候,没有停运方案、启运方案和SOP程序?停就停了,“不体现”,运行记录照常填写就行了^_^是不是啊?
" Y. y! r! M0 E7 X; T% I, a7 J& q1 U$ T3 k
对于制药洁净厂房,无论是AB级区还是CD级,无论是口服药品还是无菌药品,无论是“四班三运转/三班两运转”还是“三天打鱼两天晒网”,洁净区都“应当能够最大限度地避免污染、交叉污染……”,这个“最大限度”确实让很多人无法取舍,压差梯度的保持、温湿度的控制,就成了避免环境污染与交叉污染的重要手段。: C0 x$ r+ T0 a$ b. n
- [0 ]! p5 X X# `3 E非生产状态,比如晚上不生产、周六日不生产、小长假、大长假……五一、国庆、春节……层流、RABS、HVAC系统……纯化水、注射用水、纯蒸汽、压缩空气、氮气、真空、冷水、热水……所有的公用介质如何运行、洁净环境如何保持?
8 d& ^5 ~' u0 u6 r% _; m" o3 Z" M: Q, [4 r) R6 C, h0 z7 A
到底什么样的运行方式可以“最大限度地避免污染、交叉污染……”?什么样的运行方式可以使洁净区保证“动态”的洁净度要求和维持“静态”的洁净级别?什么样的运行方式可以保证“水系统、洁净工艺管道系统”的洁净状态?什么样的运行方式可以让“风险与成本”都能够控制在可接受状态?这些问题在网络论坛的讨论由来已久、从未停止→& b( P4 Y" {4 [& S( Y$ Y! r
1 ? D; F) ]1 D" X1 @- a" G9 o% d
二、停运原则
; v' s$ Y8 q+ A3 V2 |
! Q7 K7 h+ T9 Z因春节放假期间公司将统一停止“工业蒸汽、冷冻水(7°C)、深冷水(乙二醇水)、压缩空气、真空、氮气……”的供应,将影响到车间PW、DIW、PS、WFI系统的正常运行及HVAC系统的温、湿度控制,DIW、PW、PS、WFI等水系统将全部停止运行。9 y$ C4 Z( i/ K" T! a3 v; ?6 g
2 ~4 q4 h. ]' _2 w8 f/ `PW制备系统的水排尽后,充1%亚硫酸氢钠保护RO膜,PW循环系统和PS/WFI制备系统/循环系统用压缩空气吹干,后充氮气维持正压保护,DIW系统水排尽后用压缩空气吹干,尽量降低各种洁净工艺管道中的残水造成微生物污染的风险。
8 s; [8 @. l( ^ R( e V0 t$ a) U/ f8 H- [
一般区空调系统和D级区空调系统停止运行,C、B级空调系统转入低频运行状态,所有洁净区的RABS、层流设备、QC化验室的HVAC系统停止运行,因停止“工业蒸汽、冷冻水(7°C)、深冷水(乙二醇水)、纯蒸汽“的供应,HVAC系统的温、湿度无法控制,B、C、D各洁净级别之间仅保持微正压保护,以降低污染与交叉污染风险。
$ D; x. Z# J* d
( ]9 G5 O" ]* r- l5 R8 [存有物料的、有温湿度控制要求的冷库、阴凉库、稳定性实验室、培养室……保持空调系统和设备的正常运行。
1 z: r4 G* S6 W' }1 F8 N; x8 J* t! h0 S- j5 x
三、风险评估表(略)
2 g7 r/ P" c' @$ @' S2 D$ y; ^3 t( {/ Q5 X
四、停运措施5 f" h6 l" w% a$ w
' D" f, Q t5 P$ C; W1、车间饮用水系统:
' D+ n5 c ^$ [+ ~0 l0 }3 N0 }
6 D+ H5 |& o9 F" |- d排尽设备、储罐及管道内残留水,关闭进、出水阀门,断开电源,排空50T储罐残水。这里有个疑问,到底是满水保存还是排空保存?排空不吹干,可能更容易生锈,尤其“非不锈钢管道”。俗话说“干百年、湿千年、半干半湿就一年”,说的是物体在满水时氧化过程放慢,物体腐蚀速度变慢,所以如果不是吹干保存,宜装满水,这样氧化过程较慢。这个且自己思考!
) c' U1 @0 I2 N+ y) B: W
0 `: z5 S( [) P l/ D0 M& N7 Z% k% h2、PW制备系统:停止运行,必要的保护措施, N) U: |4 i4 a% B( Q: ~! _" e' k7 B
4 S+ v/ B( n: D9 ]4 n原水罐:将罐内残留水排尽(PE储罐或不锈钢储罐,排尽为好,碳钢储罐另议)。
; V6 }- d. m5 f; z8 ]' m G S' I( c. M/ e
多介质过滤器:停运前,将纯化水储罐内的纯化水用软管接至原水罐中,用制备系统增压泵对机械过滤器进行反冲洗,反冲洗后,关闭进、出阀门。9 M5 Y6 y6 I, L; _, t" _
H! e: d, _$ F! u松开管道各连接处,将制备系统管道内的水排尽,管道用压缩空气吹扫至无残留水,连接好后关闭进、出水阀。$ R3 ^; R2 H4 Y& A
3 c1 o* i, l0 _, |/ C! C/ R7 y全自动软化器:为避免树脂在停产期间造成脱水损坏和滋生微生物,将其浸泡于饱和食盐水中。关闭软化器的进水、出水阀门组件,打开再生排污阀门,启动“再生程序”将饱和食盐水注入两个软化器,然后关闭所有阀门。: U( n Y* ?: U/ k0 D5 G, _0 u5 a* `
% x, B$ }9 `9 _
微孔膜过滤器:将滤芯取出,排尽设备内残留水,滤芯洗净、烘干,用塑料袋密封存放。
3 e# n: E! \( r. R& Q% t# V: P
! W' D% Y1 C4 ^1 v一级、二级RO膜:进、出口安装不锈钢阀门,配制1%的NaHSO3(亚硫酸氢钠)溶液注入反渗透膜组件,浸泡以防止微生物在膜面繁殖及反渗透膜脱水,且应注满,RO膜最高处有NaHSO3溶液排出,方可关闭所有的进、出口阀门。4 S/ s. \4 |0 u' `) O4 u4 b) G
2 q( n/ S K0 K4 i( w/ z3、PW循环系统:停止运行,压缩空气吹干,充氮气保护
: ]5 S: I; V: P4 M/ A1 v' \ p) r
拆掉纯化水储罐上的呼吸器,安装好储罐呼吸器出口隔膜阀,并打开阀门。呼吸器滤芯应清洗、烘干、密封储存。
- E) U7 t' Z+ r% f1 g0 J0 K
; B) P0 v4 _) y8 z4 v. j& o }0 b3 k开启车间纯化水各使用点阀门,开启纯化水储罐排尽阀,将纯化水储罐及管道内残留水全部排尽。
5 [+ u- _& ], Q8 k+ Q8 Q+ p' t ~
从靠近制备系统出口端关闭制备系统到PW储罐的阀门,从最远使用点反充压缩空气吹干,从各使用点依次排气吹扫,然后从最远使用点充氮气,在循环水主回管路上安装压力表,并记录氮气压力值。
, w# t% o! O+ u+ H3 ?( i$ l$ r9 P
2 I% `3 u& `; ]. n/ \2 J依次关闭各使用点阀门,直至储罐呼吸器出口有氮气排出,关闭储罐呼吸器出口阀门,保持系统压力0.15MPa以上。
: C' L& I/ y- T: y8 {
4 F. Z% ?6 L+ @4 K v3 X' F; s以上顺序可以由循环系统、二级RO、一级RO依次往前停运。, N; C1 ^) j7 i0 k
6 g* B4 I0 y1 H @5 W9 Z1 k. L
4、PS系统:停止运行,充氮气保护
6 U' k }4 R5 V
" W* r8 ?9 o) @ M) z预热罐、制备系统、分配系统全部排空,开启车间各使用点阀门及旁通阀、储罐排水阀、蒸发器排水阀,将残留水、汽排尽,关闭所有外接介质阀门。" [, m( q B' f0 F6 q
7 q' W' }7 a" ~从最远使用点反充压缩空气吹干,从各使用点依次排气吹扫,然后从最远使用点充氮气,在总出取样点加装压力表,并记录氮气压力值。
! D( v& ~1 }: a0 D8 \# X
/ |; n1 V6 n5 X# _8 _依次关闭各使用点阀门,直至储罐呼吸器出口有氮气排出,关闭储罐呼吸器出口阀门,保持系统压力0.15MPa以上。
5 A7 I8 S1 X6 i4 u# ~, J5 W
1 h- {6 r! e0 G1 i5、DIW系统:停止运行
2 A* N) I' W( `: c* `6 d' I. B& Y' _9 d
开启各使用点阀门及储罐底部阀门,将储罐及管道内残留水全部排尽。
, N8 @( \: o+ n0 v* V: \ B. v* E3 t5 Q7 {; z3 N! w
将压缩空气接至取样口处,向储罐及各使用点依次吹扫,然后依次关闭所有阀门,保持DIW系统密闭。
% x- F5 t: c8 I* k( S" E# a1 L: n# v2 s8 M- V( B+ [. W$ @' P. C
6、WFI系统:停止运行,充氮气保护
- j! E/ H0 g9 D9 ~9 ^8 C
. A7 X2 M% C* f拆掉储罐呼吸器,安装好储罐呼吸器出口隔膜阀,并打开。滤芯清洗、烘干,密封储存。
) c9 x/ Q& N" J
% |, E7 f) B* I9 z开启车间各使用点阀门及储罐排水阀、每一效蒸馏塔排水阀,将储罐及管道内、蒸馏塔内残留水全部排尽。1 v$ O0 D! L$ h ^" v
9 i# x e6 A7 A9 q8 Q3 `9 i! d* D+ R从最远使用点反充压缩空气吹干,从各使用点、储罐呼吸器、每一效蒸馏塔排气依次吹扫,然后从最远使用点充氮气,并在总回水口加装压力表,记录氮气压力。! V& p0 U5 W4 v4 ]% G% m
0 c! v$ h& P$ i' v& _- ?依次关闭各使用点及储罐阀门,直至蒸馏塔排水阀处有氮气排出,关闭蒸馏塔排水阀阀门,保持系统压力0.15MPa以上。
7 z/ ?7 j- Y1 j9 X3 g/ S/ {; E
3 Y- x$ ]4 P- M; D0 T. T& \6 z7、空压系统:
Q5 V; ]+ M! ~- i2 |4 X
* D4 h( _3 F! z# X排尽设备及管道内残留气体及液体,关闭所有进、出阀门,断开电源。这一条可能也有争议,有人说压力容器不使用时最好带压保存,我觉得为了安全起见,还是泄压保存为好。
& w0 p6 `, Z R1 ?$ Q0 c8 W
+ L% T+ z, [ s& s. A, h7 E8、HVAC系统:+ k& R6 q3 Q6 i D
8 r; a# n9 Q+ tcRABS空调机组、B级区物料闸间空调系统停止运行,关闭新风阀门、送风总阀、回风阀门,关闭冷、热水阀门,断开电源。
: E0 t. R2 m1 ^$ O
9 Y* p$ F6 D4 A l生产车间所有的层流停止运行,所有实验室微生物空调机组停止运行。
% [. a' U7 K# V$ ` m& N- E: C$ X' S' g! G% d, {6 F6 a4 L
所有一般区空调、D级区空调停止运行。, e7 F8 w1 c2 E: o- E- K9 N& `! R
. M$ f( M$ x* C+ g, n所有CB级区空调系统:按照SOP程序将风机转入低频运行,维持洁净区各级别间微正压。手动关闭冷、热水阀门,打开冷、热水排水阀,排尽换热器及管道内残留水。& d6 E( V6 E) f& D4 b$ G
, k& r/ v5 X G0 b- ~1 ~
热水供应系统:手动停止运行,关闭蒸汽进、出阀门,排尽换热器及管道内残留水。8 Y0 ~; T3 G8 o; X6 }, o& G7 r
" ?1 ?; ]" f0 L5 m) u
生产车间洁净区内各物料、成品,需送回仓库保管,有特殊要求的物料需做好相应的保护措施。
( m$ l, f. z8 H y
3 V6 n% Z% d% [) o/ ~排风机组:所有排风机组停止运行,关闭所有排风阀门。- u2 O8 v% o) ^6 C0 U6 o: x) Q
; n$ L3 j7 d: H7 ^, F/ s. ]/ c0 F! C
BMS/FMS控制系统:正常运行,每天巡检一次,并按照规定备份数据。5 F3 T1 D$ b# D a- C! U0 v
3 `% Q3 n; ?' C* S8 n9、冷库、阴凉库、稳定性实验室、培养室……保持正常运行。
' U. `* m6 k+ C: I) f; u
# t2 \+ c1 S: n" p五、启用措施9 C, z' A/ x4 _: E' }% w* x- X& C
9 G9 f& t+ |* k5 p6 r! x
1、车间饮用水系统:提前3天运行,清洗塑料储罐,更换加氯装置标准液,对设备、管道、环境进行清洁。
. c# [: w; O8 G6 r6 |2 B" u( E& }7 @& p n! N
2、空压系统:提前3天运行,对设备、管道、环境进行清洁,进行正常的周期性预维护。% L- M: ]3 ?, a* g8 k/ v4 E) G% x
# Q: n! x9 j7 c3、PW系统:提前3天运行,对设备、管道、环境进行清洁。
4 R2 B M0 o0 i2 v, v/ M" B8 }% ]% F" n$ g6 z
打开PW储罐呼吸器阀门,将氮气泄压,安装好储罐呼吸器,开启原水箱进水阀,清洗原水箱,正常启动纯化水制备系统,安装新的5μ精密过滤器,对机械过滤器反冲洗、软化器再生。
$ v" ]( k' V& T+ S
$ V4 Y- L9 y) b4、对反渗透膜进行化学清洗8 V7 D$ q* c% K% b% q
6 S& U1 h% t3 N9 q重新配制化学清洗剂,对反渗透膜进行清洗,然后按照纯化水系统SOP程序将纯化水储罐制满水,并开启循环系统循环2小时后,通知QC人员取样检测相关的理化项目。4 }% l' |* L! K8 ?0 F2 S
}" |& w, F2 I* d
将首次制备的纯化水从各使用点排掉,重新制水后按消毒SOP对制备系统、循环系统进行在线消毒,然后正常制水,于3天内将PW各取样点都取样检测,增加总出、总回和关键使用点的常规监测,跟踪纯化水各取样点的质量,3天数据合格,即可放行使用。
8 g, r/ W7 x" q$ T: W7 Y% Z \
2 U' P4 @2 @5 p- w+ W5、DIW系统:将纯化水打满DIW储罐,并开启循环系统循环2小时后,通知QC人员取样检测相关的理化项目。7 K) J# S, v0 i9 p5 R: j" O
5 R' @1 j9 n9 d* S7 t将去离子水系统从各使用点排掉,重新加水后按消毒SOP对储罐及管道系统进行消毒。然后重新加入纯化水,于3天内将DIW各取样点取样检测,3天数据合格,即可放行使用。
2 l. @7 L F* f( w. q5 r
2 X+ }( k: T8 A+ S8 W6、PS系统:
8 U6 ?. K8 i' l! l
$ O' K' J/ A. ?# A+ F开启预热罐的呼吸器及使用点阀门,将氮气排尽,将预热罐加满水及开泵加水至蒸发器后排放,待有工业蒸汽时,正常启动纯蒸汽发生器,打开各纯蒸汽疏水阀,并在使用点开启旁通阀排尽凝水,然后开启疏水阀正常运行,2小时后通知QC人员按常规取样监测,于3天内将PS各取样点取样检测,3天数据合格,即可放行使用。
: u$ l9 ~# ~1 H" f# f; W6 ?7 c
* g' ^8 `3 p q4 o5 y7、WFI系统:开启储罐的呼吸器及使用点阀门,将氮气排尽。
5 J; x, o$ O1 `: o8 ?0 h4 S- y! S# u4 B
待有工业蒸汽时,按操作SOP将WFI储罐制满水,并开启循环系统循环2小时后,通知QC人员取样检测相关的理化项目。8 y% C( }' x& u/ A; V
8 K6 X. ?, u% V# C9 ~+ }* s; |! y
将首次制备的注射用水从各使用点排尽,新制注射用水,并按消毒SOP进行在线消毒,然后正常制备注射用水,于3天内将WFI各取样点取样检测,3天数据合格,即可放行使用。
9 D c, ~& y" z/ d
, m; w, Z- t, x/ v3 c9 ?8、制定各工艺用水取样计划,并按照取样计划进行取样检测。+ ^1 S0 z/ K. u" I2 b$ d
' s1 }8 O- J; K' W; S4 v; C9、空调系统:3 R( B1 L& j2 ]5 O6 I# H" d" [
8 e4 m( N j! z- w) ~9 i
正常恢复运行前对各空调机组进行周期性预防性维护,然后按照《空调系统操作SOP》启动各级别空调系统。
7 D2 Q8 Q+ D/ p+ U0 E0 ?! j( E0 a F4 n$ g) O( e, [6 t: p" \
洁净区在空调系统恢复正常后、对各洁净区进行清洁、消毒之前,先对各区域关键功能房间、所有的RABS、层流保护……进行微生物基线测试,测试内容为表面菌、浮游菌、沉降菌……确认洁净区清洁前的环境状况。然后对各洁净区进行清洁、消毒,并对各洁净区房间进行环境监测,环境检测微粒数据结果结合在线FMS数据来确认清洁效果,确认洁净度符合相应的要求,即可投入生产运行(可以不等微生物数据出来,因为清洁消毒程序也是经过验证的,按照SOP进行清洁、消毒即可),生产过程进行同步动态测试和日常监测。
' ?1 v8 e( \% P' e7 u% Z/ z
# m; D/ k( ]( m$ }( t6 E b6 t: C10、一般区空调、常温库空调恢复正常运行后,需要对常温库空调停运期间的FMS监控的数据曲线进行分析评估,并对常温库中的物料进行检查。
* o0 L6 S5 E) a+ O8 `
s9 g0 J4 z% Z2 F2 L六、停运期间注意事项
! u' Z/ T h, J7 h
6 k0 d7 r3 H: K! U0 \1、车间应安排人配合水系统各个使用点的排空、排尽、从适当的使用点用压缩空气吹扫、反充氮气,并保证车间水系统各使用点的阀门可靠关闭。
' |# J+ O+ f1 m I$ P9 _/ q1 M* X
, ?% S: N& ^( I1 ^' b) R0 k2、洁净区的所有的门必须可靠关闭,与地漏连接的阀门必须关闭,如换热设备疏水阀前后端阀门、旁通阀、排污阀等。
" D8 |# m: a. S" g0 K" J9 Y5 v2 L, }+ v9 Z n% i2 z S& C6 }) z: G/ M
3、车间工艺管道、设备必须排尽残留物料,如冷却水管道、泵腔体、设备夹套……等。
" k. b# [7 q7 Y
7 `0 M( c" Z7 c4、车间、仓库需定期安排人员对车间内部设施、设备、工艺管道、阀门进行巡检,以免发生异常事故。
7 w, R/ n, q. a ]' o* h4 O) T) w" i6 b2 x A7 {
5、运行班组每天安排一个人对公用系统、车间内部设备设施全面巡检一次,并做好巡检记录。) r3 d2 k5 y* E2 g. J/ @
' Z. I7 H+ J/ t# f3 f9 y
6、做好防火、防盗、防冻……等工作,关好办公室及车间各房间的门窗,关闭不需要的电源,关好水龙头等,消除一切隐患。
$ m; W% o! F$ I" W# E( J! i8 q; N7 t# H) A0 F
7、巡检人员遇到紧急情况要随机应变,冷静处理,并及时上报。4 V' x+ D, p B* S1 r) Z
G, Y' G/ b; `7 B
8、为能及时处理各种突发事故和异常情况,各管理人员需保持通讯工具畅通。
- k( t5 i. o- u% r: Z2 T: S% P5 [" ?; N6 Z$ J6 {
9、公用介质恢复运行后,各部门相关措施按照该方案执行。
9 |* T! q# l- n* r* m- {) n
& m/ v$ e D g! y七、结束语
& T% O2 @3 x1 w
% w3 x2 a; y% n4 z$ J" t" O1、以上内容仅供参考,适用于长假期间公用介质停运,3天以内的放假,除工业蒸汽、冷冻水、深冷水……停运外,其它各公用介质不停运,所有公用系统、设备全部打入值班运行状态,安排正常值班。
" g: Q, ]1 V9 a' |: }
6 N0 Q6 }! D0 T- G' B2、至于提前几天开机启用设备、系统,检测数据几天合格后可以投入生产使用,以上暂定为3天的数据合格即可投入生产,其实我觉得1天、2天的数据,基本上也可以接受,只是做一个确认而已,毕竟所有的系统都是经过验证的。
, v4 i0 X0 k* W5 p3 L8 r1 E8 H- v( z/ ?/ K* @5 M
3、首次停运的,启用后,注意检测清洁前、消毒前各数据的基线水平,以积累更多的数据,甚至在数据足够的情况下,每次停运再启用,清洁消毒后可以直接投入使用,无需检测。
8 }; R' ]% y8 h: m% B: h
! `* p- ~& T& { w4、按照计划停运、按照SOP处理的,不需要启动偏差(有人美其名曰计划性偏差),因为毫无意义。 & V. v G0 m }
大家是怎么做的一起讨论
# w2 z$ i: r4 X& W# l/ ]9 F9 K( M |