一、设计中普遍存在的问题
4 J2 j6 N3 e) o
1、设计理念落后,固步自封,闭门造车,忙于图纸制造而没有设计创造。十多年前的老一套图纸风格,修修补补、拼拼凑凑,缺乏突破性、前瞻性。
* p4 C2 k: H# X" g& Y0 B% n8 \2、分区不合理,设计复杂,功能重复。多个更衣区、多个洗衣区、多个容器具清洗区、多个洁具清洗区、多个生产辅助性区域、甚至多个前段粉碎制粒干燥工序。
4 }! B* |4 O" O' U3、一台空调系统,所有洁净区域公用,也是交叉污染的因素。
% b k' @+ E% W9 r4、防爆区设计是个最大的问题,防爆区域划分、隔爆面、泄爆面设计,比较混乱,不能有效保证安全和损失最小化。
9 z: j h l% ^! i, a
5、环形(或L型)走廊、交叉污染型设计,虽有分区,但不能有效避免交叉污染,甚至基本没有分区概念,人物流、洗衣、器具清存、洁具洗存、粉碎、制粒、干燥、压片、包衣、胶囊区域、内包区域环走廊设计,没有有效的防止交叉污染措施,多剂型、多品种、多规格无法同时生产,不利于车间的高效运行。
/ I* ~' N5 v7 x( U6、自动化程度低,物料转运方式落后,不能有效避免污染与交叉污染,在线清洗没有考虑。
/ @/ Y+ L+ ~4 U( J3 G7、厂房设计的除尘、除湿方式简单,缓冲、隔离、压差保护设计不合理,无法有效避免污染与交叉污染。
e+ Y0 \$ @1 B, S% L8 }二、模块化设计的提出与要求
|& C f# [: z* S! e& J1、合理分区,优化功能,简化设计。
1 S( A7 @& c( x2、保证多剂型、多品种能够同时生产而交叉污染最小。
0 c. G# b! a& d% I# H
3、先进的除尘、除湿方式、缓冲、隔离、压差保护措施。
1 A; K" K% I6 o# X4、物料密闭转运,提高自动化程度和生产效率。
: M6 G( B. c2 Q$ h5 M4 o% T* m
5、模块化空调机组设置,灵活的生产安排。
. I* N9 @$ O H6、降低生产成本,提高生产批量,保证产品质量。
) O) p( ]# h* ~) Y7 x
三、综合口服固体制剂风险点
/ t$ h# f ]8 f6 h- u. f/ s( V* s1、防止物料、产品的污染、交叉污染、混淆和差错的措施。
9 d0 q+ R' r/ e" B% M+ N
2、密闭生产
7 k/ N9 i, H D' O/ ]6 }5 n' c
3、除尘措施
* s( \3 T1 l7 Y# r# K4、厂房设施、设备的清洁管理
2 l* S" Z% {) C
5、清洁后的干燥方法与保存时限
3 Y: r, o5 U* Q" p5 H
6、物料收、发、存过程中的防止交叉污染
) T8 F" K3 v1 `7 e- E8 c. E7、取样、称量过程中的防止交叉污染
/ m+ i1 G8 T5 |" a% |* F
8、中间产品的暂存过程防止交叉污染
$ m* R" m h7 [* ?3 {9 D* {+ o
9、环境检测与监控
7 J5 z2 w: ]5 b! j. [; j) {; s ^
10、致敏性粉尘的人员防护与排放处理
& F- B/ K( R m! W, N. A
四、风险控制
( k3 B+ D h/ q5 w* H0 ?& [9 Y1、分区的概念,区与区之间的人物流、隔离、缓冲、压差保护,尽可能降低污染与交叉污染……
6 c: J9 p; t) h( T, r. Z0 z2、采用模块化分区和独立空调系统,小而灵活的组态,可以采用技术夹层吊式空调机组。
4 P. `) U" v( ~6 \+ p) R4 V9 V3、保证各工序相对独立,同时生产不同的品种、规格,能够将交叉污染降低到一个可接受水平。
6 M: ~, C: G( o& O7 D0 ^' z6 D
4、取缔顶除尘方式,采用顶送风、下侧面回风捕尘,气流尽可能将污染以最短的距离进行收集。
- n: d. `9 M5 w* U* }
5、尽可能采用真空输送、气流输送方式,尽可能采用密闭生产方式,尽可能采用连线自动化生产方式。
+ N p g0 e- o, h) r6 |) B
6、固体制剂在线检测技术的应用,如近红外技术……
1 q4 L# Y& I$ ?$ m9 E7 n' J; \6 W3 t7、尽可能采用先进的配备自除尘功能的设备……